我没用过变频器,不知咋办!!!!!! 求各位前辈指教,谢谢! 我的问题是:2。2kw电机的软起,有15台卷扬设备,用1台变频器控制,要实现单台的起停,或者多台同时起停。能用变频器来实现吗?怎样运行的?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
笨变频
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 416回
年度积分:0
历史总积分:388
注册:2003年3月22日
发表于:2004-03-14 21:53:00
1楼
多台的同时起停是可以的,
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-03-15 08:27:00
2楼
单台起停则启动时电流大很多,而且对变频器造成冲击!