发表于:2004-03-11 13:37:00
楼主
系统组成:上位机:WinCC5.1Asia
通过CP5611连接S7 300 315-2DP
在WinCC中添加 “SIMATIC S7 Protocol Suite.CHN”驱动程序。
问题:在上位机组态画面上可以成功访问PLC内部的各个变量区(I、Q、M和DB区)。
在网上看到有通过“OPC”进行连接的示例。
我的理解是:OPC用于不同产品之间的数据交换(譬如:IFix与simens PLC)
1.上述的这种组态方法是否正确?
2.在本系统中有必要使用OPC吗?
3. 使用OPC有什么好处?