S7-200温控有偿 点击:828 | 回复:6



鸟菜

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2003年10月03日
发表于:2004-03-05 10:38:00
楼主
我公司现买了一个S7-200/226和三个EM231,用6组PT100测量温度显示到TP170A,再在TP170A设定温度并控制6组电动升温阀,共有6组。用STEP7-MicroWIN V3.2怎样编?请师傅指教,思路或例程也好,多谢!



学院路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:315
  • 注册:2003年10月27日
发表于:2004-03-05 11:37:00
1楼
和我联系我告诉你 QQ:254094264

SIEMEN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2002年4月28日
发表于:2004-03-05 12:01:00
2楼
1 PT100连接EM231注意拨码的设置。 2 TP170画面可以做上设定值和实测值。 3 200编程时,设定值和实测值定义为变量,用比较指令,实测值 小于设定值时,打开升温阀。反之则关闭,考虑温度控制的惯性,如温差大时,开阀时间可以适当长些,时间的调整需要现场摸索。wugm0@sina.com

ZHTOK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:744
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2004-03-06 18:08:00
3楼
pid

张光光

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 214回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1271
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2004-03-06 18:47:00
4楼
如过要求精度一般,容易搞出来,如果系统滞后大或精度高要麻烦些,

fubing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2004-03-06 21:24:00
5楼
电动升温阀是开关阀还是调节阀,如需要请与我联系。 Email地址: fubing@citiz.net

肖工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 333回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:631
  • 注册:2003年8月10日
发表于:2004-03-07 09:15:00
6楼
上海硅岛自动化科技有限公司是一家以工厂自动化技术的开发与应用为主要业务的高科技公司,依托大上海的整体科技实力,本着科技为先、客户至上的经营理念,依市场需求为导向,竭诚为贵公司提供最优质的服务。 本公司主要服务业务内容如下: 1、承接各类国产、进口旧设备改造、成套机械的电气控制之系统设计配套; 2、承接各类变频器、PLC、触摸屏等工业电器的代理销售、维修; 3、承接设备的远程微机监控管理系统如汽车自动衡的数据采集管理系统等; 4、其它客户要求的服务如单片机系统开发等; 5、我公司自有品牌PLC及OP人机界面产品销售; 我们的业务范围函盖纺织、塑胶、电子、冶金、机械加工、电缆光缆、食品及包装等行业。 联系人:上海硅岛 肖先生 Mb:13511626955 Tel:051257701101 02158609350 autech@china.com http://www.controtek.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师