求助! 非标电源!有看头哦!
点击:
772
| 回复:
3
guoba
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2003年9月07日
发表于:2004-03-04 19:15:00
楼主
大家好! 我现有一电源项目,指标如下: 1、输入单相860V (-30%到+35%),输出DC110V (-5%到+5%),纹波系数小于5%; 2、输出工作电流55A,同时并入备用电池充电电路,限电流35A; 3、连续工作时间6万个小时不停机; 4、工矿温度-40度到+60度; 5、振动〈=3g 6、核心部件用IPM (注:有该部件供应渠道且质量好,价格优惠的商家咳速与我联系,机会不容错过!!) 该电源用于电力机车上的控制电源,故要求稳定性能特别好,不允许出现中途停机; 能否请高手指点一二,用双系统价格太高,单系统稳定性不够过关,咋办? 联系人:胡勇 电话:13187018724 邮:cssjhu-yong@vip.sina.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
坐看云起
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 286回
年度积分:0
历史总积分:409
注册:2003年7月02日
发表于:2004-03-06 21:14:00
1楼
加UPS电源可以不?有一种在线式的UPS
回复
引用
举报
苦思
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 108回
年度积分:0
历史总积分:259
注册:2002年4月29日
发表于:2004-03-08 22:13:00
2楼
好象不怎么好做 可以交流 fanjubin@sina.com 13709847842
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-09 09:45:00
3楼
不要用UPS,它输出是AC,用逆变器最好,两种工作方式,手动调节运行策略,不过想问为什么要输入单相860V ?