各位好:最近有一台数控机床主轴变频器损坏,经修理后仍缺项。 根据图纸发现普通变频器可以实现其功能,于是采用E520-5.5K三菱 变频器.调整后运转"正常".第2天电机发热,但仍不影响工作.不知道 普通变频器是否不能替代主轴专用变频器,还是参数调整仍有问题. 请高人指点迷津. TEL:13352236286
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
资深土鳖
关注
私信
精华:2帖
求助:2帖
帖子:32帖 | 344回
年度积分:0
历史总积分:661
注册:2002年5月15日
发表于:2004-03-02 08:48:00
1楼
1.功率,额定电流是否匹配?你可以跟踪实际电流; 1.是否工作在低频,普通变频低频下电机容易发热; 2.载波频率是否过低(低的话输出效率低,同样频率输出,力量小).
回复
引用
举报
怀军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 178回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2002年11月13日
发表于:2004-03-02 09:25:00
2楼
检查一下冷却,如果转速低,冷却风扇不起作用;把变频器的载频调一下,也许有作用.