各位高手: 我有一台三恳变频器,SAMCO-V 型号为SVF-503 50KVA ,电源接通后显示正常,且接触器吸合,但在调节频率旋钮后,变频器报警,代码为4,接触器释放。由于没有资料,代码含义不清楚,请教高手该如何检查?谢谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2004-01-08 12:56:00
1楼
4代表输出短路,检查逆变模块GTR(一般为ST)和逆变驱动
回复
引用
举报
yanglinzhong
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 361回
年度积分:0
历史总积分:257
注册:2003年10月13日
发表于:2004-01-09 16:53:00
2楼
可能模块有问题了,拆下测测吧 为什么买的模块老是有坏的,找一家能供应好模块,能长期合作的公司好难。
回复
引用
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2004-01-09 18:25:00
3楼
模块坏驱动部分一定要仔细检查!013757360727
回复
引用
举报
余金光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2004年1月14日
发表于:2004-01-14 10:16:00
4楼
电机可能有坏,
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2004-01-14 10:23:00
5楼
恢复出厂值试,如不行就是模块完蛋了,换新模块后最好检查驱动部分
回复
引用
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2004-01-14 11:32:00
6楼
SAMCO-V 型号为SVF系列没有什么功能代码的,全部是手动开关和模拟电位器调整数据
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2004-01-15 13:01:00
7楼
三垦SAMCO-VF系列的SVF-503的故障代码“4”是6只模块的其中一模块已经完蛋了,型号是ST150Y2,更新后就OK了,如果有什么问题不清楚可来电话:13008964596
回复
引用
举报
城市猎人12345
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2002年8月15日
发表于:2004-02-10 14:26:00
8楼
山东德士嘉经贸有限公司是日本三垦变频器中国一级分销商和特约维修中心,提供各种三垦变频器配件及全系列的三垦变频器,价格全国最低,质量可靠,售后服务周到.联系电话:13963362680
回复
引用
举报
力锋电路板维修
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 150回
年度积分:0
历史总积分:146
注册:2004年2月11日
发表于:2004-02-11 19:10:00
9楼
深圳力锋变频器维修中心维修各种品牌变频器,维修热线:075528848529 刘工
回复
引用
举报
力锋电路板维修
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 150回
年度积分:0
历史总积分:146
注册:2004年2月11日
发表于:2004-02-11 19:11:00
10楼
模块坏了,深圳地区变频器维修热线 0755-28848529 刘工
回复
引用
举报
冰点点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2004年10月22日
发表于:2004-10-22 10:57:00
11楼
大家好: 我单位有一台三肯MF-22K变频器CPU主板坏了,现急于求购主板, 有此配件者请速联系。谢谢! 联系电话:0433-2917190 联系人:卞工
回复
引用
举报
森陆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 164回
年度积分:0
历史总积分:195
注册:2001年5月16日
发表于:2004-10-22 20:04:00
12楼
版主:请解释以下现象! ---------------------------- 三恳变频器维修请教 tyjt 森陆 11 506 2004-10-22 12:11:00 急于求购 冰点点 森陆 0 51 2004-10-22
回复
引用
举报
冠军是新手
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:513
注册:2005年9月15日
发表于:2006-03-28 09:20:00
13楼
回复
引用
举报
无助的小鸡
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 145回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2005年7月16日
发表于:2006-03-28 14:37:00
14楼
输出短路最大可能是模块坏了,可能你接的电机有短路!
回复
引用
举报
gongzeng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2005年12月14日
发表于:2006-03-28 15:17:00
15楼
我也认为你的电几有问题了.电机短路引起变频器烧了
回复
引用
举报
汽水泡泡
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 155回
年度积分:0
历史总积分:219
注册:2004年5月19日
发表于:2006-03-29 10:43:00
16楼
直接报废吧,机器太老了,说不准以后又会出现别的问题,不过总的来说,越老的机器质量越好,想想三垦SVF的机器都是10年前的了,现在还能用,大家有没有同感。
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-29 16:07:00
17楼
可以修,我公司有这样的机子非常多,质量非常好,我自己修的,非常简单的....
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
[50分求助] 开关电源50W,只带...
[881]
同一额定电流的断路器对应不...
[822]
求助!185KW和160KW的电机,相...
[3295]
如何正确的使用USB充电器给手...
[1710]
工程师的初恋之我的第一个万...
[5891]
380交流怎么变直流
[5741]
(已结贴)电源电气擂台第九十...
[1550]
变频器输出频率和转速关系,请...
[883]
无功补偿盘用的电容器怎样判...
[4406]
(已结束)电源电器擂台第四十...
[7342]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号