富士变频器维修求助
点击:
1836
| 回复:
15
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-03 15:49:00
楼主
有富士G9S系列变频驱动板上的开关电源损坏,开机无显示,寻求帮助.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-01 21:19:00
1楼
TEL???
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-03 09:05:00
2楼
换电容22u/35v
回复
引用
举报
竹叶青青
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2003年5月14日
发表于:2003-12-01 16:28:00
3楼
我司也同样出现过此类事件,但是查该电容容量是好的,我也决定试换一下。
回复
引用
举报
竹叶青青
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2003年5月14日
发表于:2003-12-01 16:31:00
4楼
不要犹豫,就是换35V/22UF的电容!!!您的变频器就会焕然一新!!!祝小袁您好运!!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-01 23:02:00
5楼
我也碰过这样的,有一台换电容就好了,但前几天有一台把电容换了还是老样子,因在外无心维护最后也不知那人搞得咱样。
回复
引用
举报
wj931318
关注
私信
精华:24帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 562回
年度积分:98
历史总积分:1133
注册:2003年3月04日
发表于:2003-12-02 09:47:00
6楼
你先判断开关管和整流桥是不是好的,如果都是好的,你沿着开关变压器找出24V,5V供电的滤波电容,无论容量是否发生变化都换掉,然后检查一下操作面板与主板的接插口,看插针是否氧化严重,确保其接插良好,最后把驱动端的电容也换掉。如果做到这几点,那你的变频器又可以工作几年了。我以前一个礼拜修过三个类似故障的富示变频器,到现在还没有反馈不好的消息。
回复
引用
举报
一分子
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2003年9月08日
发表于:2003-12-02 15:15:00
7楼
我也碰到你现在一样的问题,就是35V22UF的电容容量下降了,更换一只,你的变频器就和新的一样。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
海拔高度对电气产品的影响
[1259]
全国电工进网作业许可考试高...
[7006]
软起动器10个经典问答,如不经...
[2404]
做个好电工系列之二 戏说无功...
[1522]
施耐德工业控制产品技术问题...
[3286]
工控电源电器擂台汇总
[1166]
有关我们办公室电源的一些奇...
[4253]
大功率电机星三角启动时,互感...
[4563]
电气控制电路中停止控制按钮...
[1030]
探讨《高压变频器通用技术条件...
[1321]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号