求助HART信号的问题
点击:
1061
| 回复:
3
刘持奇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2004年2月19日
发表于:2004-02-27 12:16:00
楼主
在吴老师的讲座和有些书中说HART信号是电流信号, 不过我见有些资料说是主设备发往从设备的是电流信号,而从设备发往主设备的是电压信号。不知道哪种正确
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-21 15:12:00
1楼
HART是在4-20ma的电流换上传输FSK的数字信号用于管理的
回复
引用
举报
刘持奇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2004年2月19日
发表于:2004-02-21 15:53:00
2楼
感谢张老师的回复,我想确切的知道的是HART信号是在4-20mA的电流上叠加的数字信号是-0.5mA-+0.5mA的电流信号,还是向有些资料中说的那样(主发往从的数字信号是在4-20mA的电流环上叠加电压信号,而从发往主 的是数字信号是在4-20mA的电流环上叠加-0.5mA-+0.5mA的电流信号),望张老师给予回复 。谢谢!!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-27 12:16:00
3楼
我记得两个方向发送的信号是一样的,你可查一下HART的文档。不可能两个方向发送的信号不一样,因为那样的话,收发器会很复杂
回复
引用
举报