发表于:2005-06-29 17:58:00
94楼
我认为不能一概而论,多台电机要看是一起启动还是逐台追加起动,如果N-1台电机先启动,然后当变频器已经到达额定频率了再起动最后一台(化纤工业中经常会有这种情况),那么就不一样了.如果是多台电机同时启动那么I变频器= N * I电动机 * K成立,但逐台追加起动此公式不成立.对于逐台追加起动变频器厂家推荐的是I变频器= 1.1(N-1* I电动机)+I(最后一台电动机起动电流)(额定电流的4-8倍),但也不能盲目的照搬公式,还得看工况,还有如果电机启动时间很短(容易起动),那么可以将变频器的150%/一分钟的过载能力考虑进去,可以减小变频器的容量.
我用的是三垦IHF及SHF的,共有近四十台变频器,也就是带三百多台电机,都是0.55KW的同步电机,每台电机前配一空开(带热保护)和一接触器,启动方式为逐台追加起动.