一个变频器到底能拖几个电机 点击:18784 | 回复:141



LTT

    
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 111回
  • 年度积分:93
  • 历史总积分:521
  • 注册:2002年12月30日
发表于:2004-02-26 16:20:00
楼主
前几天我的BOSS为了应付顾客,下令我用一个变频器拖16个电机,电机全为30w,变频器为华为TD900-1.5kw。我觉得这样作肯定不妥当,但说不出个所以然来,恳请高手指点!



m13473

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2003年12月16日
发表于:2003-12-26 20:13:00
61楼
大家一定注意,在一拖多的场合,尽量选用V/F控制变频器,或者选择矢量控制变频器中的V/F控制模式,变频器的选型可以根据李方园的算法; 如果采用矢量控制(616G5、6se70等)或者DTC(ABB600/800),电机的参数设置或者自辨识一定注意,可能需要人工配置!

walxi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2003-12-27 12:58:00
62楼
变频器虽然有1拖N的方案,但大多数应用在无需精确调控的场合。如应用在精确控制中,还是采用1拖1的方案。

华北

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2003-12-29 08:55:00
63楼
haha

中年小孩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2003年7月28日
发表于:2003-12-29 13:52:00
64楼
我1998年和广州一个厂家,一台变频器带18台,其中每9台负载相近。 你放心用吧。我的电话010--65543571

中年小孩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2003年7月28日
发表于:2003-12-29 13:54:00
65楼
我1998年和广州一个厂家,一台变频器带18台,其中每9台负载相近。   你放心用吧。我的电话010--65543571

一诺千金

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2003年11月19日
发表于:2003-12-29 16:18:00
66楼
我是刚刚参加工作的,在交流传动实验站工作,对你们说的很感兴趣,学到好多东西。对于变频器1拖N,主要考虑电流是没错的。

华北

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2003-12-29 17:30:00
67楼
hahaqa

韦一笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2003年12月28日
发表于:2003-12-29 19:31:00
68楼
我这里的应用为一台变频器带32台电机!4极磁阻同步电机,输出频率200HZ以上!所以1台变频器拖动多台电机没有问题!但该应用具有一个致命缺陷:任一台电机故障(线圈对地短路),变频器则报警(ground fault), 全线停车,损失巨大!所以盼各位慎用,尤其是连续化生产企业!另外也请各位帮我想想办法,解决上述问题,具体见本人所发的:SIEMENS P4886变频器接地保护能否取消!谢谢

池也

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2002年11月13日
发表于:2003-12-31 12:16:00
69楼
一日:池也在厕所。享受天马之欢!忽见“上帝”这只傻鸟,飞进。 第一声就对池也问好!!爽吧??? 池也眼中带有爱抚的光芒,清看上帝的到来。 问到:这时你是哪种女人? 上帝:我是女人吗? 池也:对了,你根本不是人啊? 上帝:是,我不是。但我可以让你进一步的爽!!想要吗? 池也:想!你能行吗。你上次就没让我爽出。从那次开始我就叫你傻鸟了。 上帝:我爱听你这样叫我!嘿:边上有个好象是女的也来了,我去偷看她了!! 池也:妈的!比我还急!!! 池也就是这样和上帝对话的,他们之间就是这样的一对朋友,听上帝说它的朋友有好多可是池也从来没见到过,池也只能自己在人世中找池也的朋友。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-31 18:41:00
70楼
三峡工地有台丹麦产KROLL塔式起重机,其大车行走机构采用一台西门子变频器同时拖动16台电机,每台电机4kW,目前已经运行3~4年,还没有出现问题。所以你的考虑用变频器拖动多台电机应当是没有问题,但应当注意每台电机功率等参数属性一样,相序一致!

atv11

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 542回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2003-12-31 18:58:00
71楼
weiyixiao: 分别保护就可以了。 我这里有成熟方案可以使用。

韦一笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2003年12月28日
发表于:2003-12-31 22:16:00
72楼
太好了,atv11,不知阁下能否将你的方案寄一份给我?我的邮箱:weiyixiao0604@sina.com ,这里先谢谢了!

atv11

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 542回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2004-01-01 11:44:00
73楼
一拖多时会有些问题出现,不止是weiyixiao所说的“任一台电机故障(线圈对地短路),变频器则报警, 全线停车”这么一个问题,有时还会频繁的烧电机。由于各个电机和控制设备的传动惯量不一定一致,在停车的时候,有的电机是处在发电状态,这时会烧电机,如果每台电机的功率不一样,会更严重。如果不是性能相同的电机,最好一台变频器控制一台电机。 一拖多时,要注意变频器输出侧给每台电机加个可控的接触器,停机时,接触器脱开。“任一台电机故障(线圈对地短路)”的问题也可以通过接触器的分断控制来解决。 无非是个小的控制回路的设计问题。

m13473

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2003年12月16日
发表于:2004-01-01 18:01:00
74楼
对于同时启动、停止的场合,大家都讨论的比较清楚了! 而所谓的一拖多还有一种情况,就是把变频器当电源用!这在纺织行业“动变频(中频发电机组)”改“静变频(变频器)的应用中体现的比较充分!下面有一个实例,供大家看考(图贴不上):纺织设备中频电源“动变频”改“静变频”方案选型 (一)技术要求概要: 现有纺织设备要求如下: 电机:0.3KW,149V,140Hz,单台起动最大电流为6.6A~7A,空载电流1.0A,起动时间12S。 一组共66台电机,12个组为一个单元,即一个单元为792台电机,大约10台为一个起动组,最后起动的一组为10台电机左右。 预选一台变频器为供电电源,通过变压器给一个单元供电,变频器如何选型。 (二)技术要求概括: 从以上要求看,这是一个的典型的“动变频”(中频发电机组)改“静变频”(普通变频器)的应用,具体要求可以归结为以下几点: (1) 变频器输入三相380V/50Hz,输出三相380V/140Hz的交流电, (2) 经一个特制变压器后,变为149V/140Hz的输出,供纺织纱锭电机。 (3)一个单元由792台单机容量为0.3KW(149V)的电机组成,10个电机为一个起动组。(设备构成如下图) (三)计算过程: (1)单机额定电流:传真中没有提供,大概算法:Ie=0.3kw/(149V×1.732×0.8)=1.453A(注:其中0.8为功率因数) (2)每组起动电流(按12台同时起动计算): Is=7×12=84A (3)总负荷电流(变压器输出电流): I=(792-12)×Ie+Is=780×1.453+84=1217A (4)折合到变频器的输出电流:Iv=I×149/(380×0.8)=1217×149/(380×0.8)=596A (注:0.8为变压器效率和功率因数总体的估计近似值) 所以,变频器的功率,应该能够满足600A的额定输出 (四)注意事项: (1)变频器器前最好加装电抗器ACR。 (2)所用变压器与普通工频变压器不同:首先,额定频率不同。其次,因为变频器的一次侧输入为变频器输出的PWM方波,因此,变压器的发热会有所增加;另外,由于变频器死区时间的影响,接入变压器后,会产生一定的直流分量,也会造成额外的损耗和发热,所以,变频器的选用一定要慎重,最好由具有相关经验的变压器厂特殊绕制。

韦一笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2003年12月28日
发表于:2004-01-01 21:10:00
75楼
to atv11: 我这里的应用中,电机与变频器间有接触器,将电机中的热敏电阻保护和过流保护都串在接触器线圈控制回路中,但电机线圈对地短路时,热敏电阻和过流保护还没来得及动作,也就是说接触器还没来得及断开,变频器已经检测到电机接地从而跳闸了。详情见我在此论坛发的“P4886型变频器接地保护能否取消?”一文。

LTT

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 111回
  • 年度积分:93
  • 历史总积分:521
  • 注册:2002年12月30日
发表于:2004-01-05 12:09:00
76楼
能不能这样用: 1个变频器---N个接触器---N个电机,然后在变频器通电运行时利用接触器控制某个或几个电机的启停,而变频器只有在所有电机停止时才停机?

正弦电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年10月16日
发表于:2004-01-05 14:36:00
77楼
考核变频器时你可以这样做。变频器启动后,特别是高频,如50HZ,再闭合接触器,对变频器而言,相当于输出短路。一般会过流。不过这样试,倒是可检验变频器的保护是否灵敏。有点变频器保护动作时,模块也坏了。

见过PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2003年7月25日
发表于:2004-01-05 17:02:00
78楼
一拖多在用在一般场合是很正常的,但主要考虑电流 较好的用法是: 变频器---N个断路器(选用质量好的,严格按单台电机的额容量选配)---N个电机 此外,所有电机到变频器的电缆长度和必须小于300米。

m13473

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2003年12月16日
发表于:2004-01-05 20:22:00
79楼
To:ltt&bjt 呵呵!看来你们没有仔细看上面关于“动变频”改“静变频”的帖子,里面已经对不同时起停的应用和具体算法说的比较清除了!

xiaodao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2004-01-06 09:04:00
80楼
精彩!!!!!!!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师