一台ABB ACS601-0050-3型变频器,恒转矩负载,负载电机功率为45KW,额定电流为86.5A,出现过两次过流跳闸现象,但电机实际运转电流正常,只是变频器报过流故障。 查资料发现该型号的变频器有两种应用功率:37KW和45KW。不知是不是变频器配置小了,请朋友们帮忙分析一下。



展翅变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 803回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1072
  • 注册:2003年7月23日
发表于:2004-02-17 23:34:00
1楼
我觉得可能是选小了,你的机器是恒转矩37KW应用,变转矩45KW应用

夏晓凡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2003年11月26日
发表于:2004-02-18 09:19:00
2楼
是选小了一挡!

西楚霸王

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2004-02-18 09:56:00
3楼
被人骗了,此款变频器应该是恒转矩37KW,变转矩45KW使用,各位有任何关于日立变频器技术及零部件问题可以来电至询,本人从事日立变频器技术及市场销售7年时间,欢迎至电,北京昱能信科技发展有限公司010-64878022、64877987、13701283280 E-MAIL:wiser_qu@sina.com,