有谁在用Honeywell Plantscape R500系统,可以交流一下! 点击:4296 | 回复:45



陈桥

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2003年8月27日
发表于:2004-02-19 14:42:00
楼主
有谁在用Honeywell Plantscape R500系统,可以交流一下! jodge_lu@hotmail.com



浪乡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2004年1月08日
发表于:2004-11-29 15:35:00
21楼
支离破碎: 可否给我也发一张图片,我也遇到类似问题。需要帮助。ldm_dzj27289748@163.com 谢谢。

国人当自强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2004年11月25日
发表于:2004-12-01 10:59:00
22楼
楼上的点点们,谁在说honeywell呢,我告诉你们一个故事,保证有人会不相信!用他们的产品给我的感受是软件还可以,硬件一年放心,两年担心,三年烦心,四年揪心,五年恶心,六年无心去管了,因为他们的TDC-3000我们已经换掉了,硬件升级开出了天价!!~~~~~天哪,大家还在谈honeywell嘛!~

xidu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2004-12-02 12:59:00
23楼
Honeywell Plantscape 系统软件就象半成品

5431

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2002年12月20日
发表于:2004-12-03 14:03:00
24楼
各位好!我现在用的就是Honeywell Plantscape R500系统,有机会大家交流一下啊。E-MAIL:gujun@nantex-zj.com 联系电话:(0)13218390776

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-01-13 14:27:00
25楼
支离破碎: 可否给我也发一张图片,我也向学习学习。需要帮助。adult1201@sohu.com 谢谢。

syq1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2004年10月06日
发表于:2005-08-04 11:47:00
26楼
我这有r400,但他们说装不上,要授权,谁有呀,可否给我发个,免狗是什么意思?请邮sunyiqi2003@163.com

syq1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2004年10月06日
发表于:2005-08-04 12:21:00
27楼
冒昧请教关于plantscape r400的用法,我是第一次接触这个软件,大概听用过的人讲过,但还是不清楚,我现在在搞一项目上位机用的就是r400监控软件,下面网关用的是controllogix,各智能分站用的都是slc5/04,反正都是ab的产品,我现在问题是: 我想把一台slc5/04单元里的内容,它有:各种方式下的状态,参数送到r400的画面上相应的位置上,而且画面还可以下达各种命令,那r400里该如何建点设置,我具体点吧: 比如说: 采集数据方面: 1。在slc5/04的B3:0字单元里,低8位字节里的最低两位代表了一个转换开关的四个状态,假如:00代表a状态;01代表b状态;10代表c状态;11代表d状态,当然任意一时刻只能选中一个状态,请问我想把状态符号a,b,c,d(实际上要中文)时时对应到画面上的某一个位置,在r400里,这个该如何建立? 2。同时在B3:0字单元的高8位字节里的最低两位,同前面类似的代表了另一个转换开关的四个状态,同时也要放到画面上的另一个位置,该如何设置? 3。同时,在N7:0字中放了一个参数量,如何把它放在画面的一个位置上? 控制方面: 1。画面上在另一个位置,我想要通过鼠标或输入等方式选择开关的状态,把它再送回slc5/04单元里,当然不能和上面采集数据的单元重复,比如说,放到B3:1字单元的低8字节上,让它通过画面的不同状态选择把不同的编码送到此单元里即选择a送00,b送01,c送10,d送11。 2。当然画面上还会有其他开关选择,比如说如果操作另一个开关状态时,把状态编码放到B3:1的高8位字节里,这该怎么设置,同上吗? 3。还有就是启动、停止按扭了,想实现画面上:用鼠标点击启动或停止按扭图标,就可以将相应编码送到slc5/04的其他单元里,比如说,放到B3:2里,该怎么设置? 如果我这样的编码可行,请麻烦详细指点一下,如果这种编码不行,请给点你们的经验,谢谢,盼望你们的回答。

YXCHEN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:476
  • 注册:2004年3月16日
发表于:2005-08-06 20:28:00
28楼
我单位使用Honeywell Plantscape R500用于造纸有时出现历史趋势丢失诸位有遇到的吗?

wayu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2001年12月23日
发表于:2005-09-05 15:17:00
29楼
lly:你好! 我有RSLink OPC的授权,可以和你交换R320免狗的、全授权吗?

无声的风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2005-09-12 20:36:00
30楼
TSCHNZD: 引用   加为好友   发送留言   2005-8-6 20:28:00    我单位使用Honeywell Plantscape R500用于造纸有时出现历史趋势丢失诸位有遇到的吗? 你好我也碰到过 我是因为硬盘满了以后自动删除的 就是看一下C盘里有没有储存历史趋势 我的邮箱是zaiweiming@21cn.com

我饿啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2004年4月11日
发表于:2005-10-19 22:02:00
31楼
我是诸城的,我用的也是PlantScape系统用的控制器是C200,120版本,有机会的话可以交流一下使用经验啊

mayi114

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2005年12月16日
发表于:2006-02-07 15:57:00
32楼
我刚接触PlantScape,只有随盘英文资料,希望得到各位的帮助,多谢!
邮箱:mayi114@tom.com
QQ:574827326

leaagf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2004年12月30日
发表于:2006-06-22 17:14:00
33楼
我用的是Honeywell Plantscape R500,发现流程图上数和其存档历史数据上的数不一致,有谁碰到过这种问题,特别是对累积量的点

天涯咫尺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:321
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2006-06-26 08:34:00
34楼
大家好,我是HONEYWELL的 指定的系统集成商,专业针对系统升级,维护,改造,特别是S9000系统,有需要的可以和我联系
mytenet@tom.com

hanhongbiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-06-27 09:35:00
35楼
我们公司提供PlantScape系统操作站液晶显示器,有需要的朋友请和我们联系。

hhbiao@sina.com

qingjordan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-07-06 08:34:00
36楼
急需Honeywell  S9000 系统的LPM卡(DMCS Loop Processor Module (R100))备件号:620-0076C     请打电话0532-88916760-5009  刘先生 邮箱:adsllan@126.com;adsllan@163.com

xcc72

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2002年1月31日
发表于:2006-07-20 15:09:00
37楼
我单位使用PLANTSCAPE R400,有问题可以交流一下.QQ:379004161

月影客1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2006-07-22 15:38:00
38楼

mayi114

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2005年12月16日
发表于:2006-08-07 13:03:00
39楼

mayi114

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2005年12月16日
发表于:2006-08-07 13:58:00
40楼
我用过Plantscape和PKS,QQ:574827326