首页 上一页 1 2 下一页 尾页

DCS安装和接地说明 点击:4039 | 回复:38



XIAO菜

    
  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2006-07-06 11:55:00
楼主
    安装和接地说明
    
    PAS-300M系统由工程师站、操作员站、高级计算站、管理网网关、系统服务器、现场控制站、通信控制站及网络等组成,用以实现大、中型分布式控制及大型数据采集监控功能的计算机系统。每一现场控制站内的各I/O单元和主控单元通过控制网络连接起来进行通信,各现场控制站、服务器、操作员站和工程师站等通过系统网络和监控网络连接起来,构成整个控制系统。
    为保证PAS-300M系统的正常运行,系统出厂以后,正确可靠的现场安装是非常重要的。其中现场安装包括:机柜的安装、系统接地、系统电源的安装、系统网络的连接、信号电缆的铺设及信号线的连接等几个部分。下面分别对每一部分进行介绍。
一、安装及内部结构
    本文中的“机柜”是指DCS设备中所含的现场控制柜和操作员柜以及继电器柜、配电柜、安全栅柜、主机柜等。
1、控制室要求
    PAS-300M整套系统安装在控制室中,现场信号通过信号电缆连接至控制室的现场控制站。为保证系统的正常运行,控制室的条件至关重要。
1.1、工作环境
环境温度:0℃~40℃
相对湿度:40%~90%
大气压力:86KPa~106KPa
    控制室中,不允许存在强烈的机械震动和强磁场。
    为满足工作环境条件,控制室中应保持清洁,注意防尘,控制室的门窗应密封良好,建议在控制室中安装空调。
1.2、地板与承重要求
    应在控制室的地板上安装固定槽钢,将现场控制柜和操作台安装在槽钢上,因此,控制室的地板应有足够的强度支撑机柜的重量。
    为保证操作人员的安全和避免信号干扰,连接到操作员站和现场控制站的信号线和动力线不允许在地板上直接铺设,而应敷设在电缆沟里或采用电缆桥架敷设。

若控制室中的地板采用计算机房通用的抗静电活动地板,活动地板的高度一般为30mm~50mm。信号线、动力线应敷设在地板下的中空层,并尽可能采用地板汇线槽。图1为控制室线缆敷设示意图。
若控制室为水磨石地面,应在地面下面修建电缆沟,通过机柜的地脚螺钉孔,将机柜固定在电缆沟上面。
2、控制室布局
    现场安装PAS-300M系统的第一步是安装操作员站和现场控制站。为保证机柜的通风散热及便于操作员的工作,控制室应合理布局。
2.1、操作员站的安装
    PAS-300M系统操作员站有两种类型安装方式。一种为PAS-300M系统标准操作台安装,可将操作员站的主机、大屏幕显示器、打印机、放置在此操作台上。一个操作台对应一个操作员站。
    如果用户不采用PAS-300M系统的操作台,也可以根据现场尺寸进行订制。
2.1.1、操作台布局
    操作台是操作人员工作的场所,操作台摆放时,为方便放置操作员的座位,并预留人员行走空间,操作台与周围物体或墙壁的距离应大于1000mm。另一个重要因素是显示器的朝向应合理,与室内光线配合恰当,保证屏幕清晰、不出现反光等。多个操作台一般并列排放在控制室的中央。
2.1.2、操作台安装
    操作台的安装步骤如下:
依照安装尺寸在控制室地板上安装固定好地脚螺栓;
将操作员站机柜底座与地脚螺栓连接紧固;
将显示器装入操作台的保护罩内,并旋紧保护罩后面的固定螺钉;
将操作员站的主机放入操作台下方的机柜中;
将打印机、标准键盘置于操作台上;
将操作员站主机、打印机、标准键盘之间的线连好。
2.2、现场控制站的安装
    现场控制柜为框式结构,前后开门,左右侧板可拆卸。机柜顶部装有排风单元。机柜顶部装有四个吊环。机柜底座与机柜主体之间为橡胶绝缘。机柜主体下方设有两个接地螺钉孔(M8),底座有4个M12地脚螺钉孔。现场信号线由机柜的底部进入机柜。多个机柜可以密集安装。
2.2.1、现场控制柜布局
    现场控制柜可分别独立安装,也可密集安装。密集安装即多柜拼合安装,应去掉中间柜的两边侧板,只保留现场控制柜两头的外侧侧板,并用固定侧板的螺栓(M10)将相邻两柜的机架连接起来。
为保证系统的良好通风、便于开关柜门和操作员的工作,安装现场控制柜时,与屋顶的距离应不小于500mm,即屋顶距地面的高度不应小于2700mm,现场控制柜侧边距墙壁或物体的距离应不小于1000mm,现场控制柜前后距墙壁或物体的距离应不小于1500mm,若现场控制柜为前后排放置,两排现场控制柜间的距离不应小于2500mm。
2.2.2、现场控制柜的安装
现场控制柜安装步骤为:
按照控制室的布局将地脚螺栓安装固定在地板上;
将现场控制柜底座与地脚螺栓连接紧固。若各现场控制柜为密集安装,应去掉中间柜的两边侧板。 
3、现场控制站结构
    在PAS-300M系统中,典型配置的现场控制站物理结构为集中安装的机柜式结构,包括现场控制柜外壳和安装在现场控制柜内的组件两个组成部分。现场控制柜中安装有:
风扇组件,为现场控制柜内设备散热降温;
电源组件,为I/O模块等设备提供电源;
主控单元组件,完成现场控制站中除实时数据输入/输出外的各项工作;
I/O组件,完成与现场信号的连接、对输入信号进行的采集与转换、对输出信号进行限幅等处理的智能单元。
    PAS-300M现场控制站的内结构包括主控单元、集线器、I/O模块、电源模块等四个部分。现场控制站结构示意图如图2所示。

图2 现场控制站结构
3.1、主控单元组件
    主控单元组件安装在机柜上部,其上装冗余主控单元、集线器、空气开关等设备。主控单元是系统网络和控制网络之间的枢纽,完成现场控制站中除实时数据输入/输出外的各项工作。主控单元上带有网络接口,用以同各个I/O模块进行通信。主控单元实现冗余配置。
集线器是系统网络中实现各节点通信的中心设备,在此采用的集线器,通讯速率可达100Mbps。
    主控单元和集线器为220V供电。
3.2、 I/O模块
    在机柜的正反面可各安装两列导轨,最多有48个安装位,正面最多有24个安装位,背面最多有24个安装位, I/O模块是完成与现场信号的连接、对输入信号进行的采集与转换、对输出信号进行限幅等处理的智能单元。
3.3、电源组件
    电源组件放置在机柜的上部,实现双电源冗余配置。
二、系统接地
1、PAS-300M系统接地要求
    当进入PAS-300M系统的信号、供电电源或PAS-300M系统设备本身出现问题时,有效的接地系统可以迅速将过载电流导入大地。接地系统能够为PAS-300M提供屏蔽层,消除电子噪声干扰,并为整个控制系统提供公共信号参考点。当接地系统发生问题时,会造成人员的触电伤害及设备的损坏,因此,良好的接地可对人员和设备提供安全保护。
    我们必须意识到:正确接地是数字控制系统可成功操作的关键,不养成好的接地习惯或在接地安装时走捷径,可能使整个系统出现严重的问题并造成不可估量的损失。 
    在一般情况下,PAS-300M控制系统需要两种接地:保护地和屏蔽地 ,现场控制站还配有系统地。
    保护地(CG,Cabinet Grounding)    是为了防止设备外壳的静电荷积累、避免造成人身伤害而采取的保护措施。PAS-300M系统所有的操作员机柜、现场控制站机柜、打印机、端子柜等均应接保护地。保护地应接至厂区电气专业接地网,接地电阻小于4Ω。
    屏蔽地(AG,Analog Grounding)    它可以把信号传输时所受到的干扰屏蔽掉,以提高信号质量。PAS-300M系统中信号电缆的屏蔽层应做屏蔽接地。屏蔽地的接地方式有两种:
当厂区电气专业接地网接地电阻≤4Ω时,则可直接接至厂区电气接地网。
当厂区电气专业接地网接地电



XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2006-07-06 11:56:00
1楼
由于图片太大,无法上传,请大家原谅

美国菠萝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-07-06 16:54:00
2楼
发点小的图片也可以啊!

XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2006-07-06 19:25:00
3楼

XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2006-07-06 19:27:00
4楼
我发的是GIF格式,但是还是不能显示

我要飞飞飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年2月27日
发表于:2006-09-26 23:11:00
5楼
不错啊,收藏了,慢慢看

XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2006-09-27 09:27:00
6楼
不管是纱品牌的接地,都是差不多一样。

眼镜1998

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1505
  • 注册:2003年2月21日
发表于:2006-09-27 16:23:00
7楼
不错,好文

眼镜1998

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1505
  • 注册:2003年2月21日
发表于:2006-09-27 16:32:00
8楼

狼啸五岳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2006-09-28 11:30:00
9楼
精品收藏,学习

suanmeizi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:469
  • 注册:2004年2月06日
发表于:2006-10-18 21:51:00
10楼
非常感谢你的无私奉献,收藏了。

mp44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 635回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2103
  • 注册:2006年3月09日
发表于:2007-03-15 10:23:00
11楼
好文章,应该多些.

非洲小马哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2004年5月08日
发表于:2007-03-15 10:37:00
12楼
好文还章,可以留下联系方法,交流下

woaizhulin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年3月15日
发表于:2007-03-15 10:56:00
13楼

XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2007-03-16 08:32:00
14楼
谢谢给各位支持。呵呵

DCSFF

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:284
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2007-03-16 09:21:00
15楼
非常清楚, 谢了

龙六

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2004年9月21日
发表于:2007-08-29 17:21:00
16楼
所有DCS系统都是一样的吗?

XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2007-08-29 19:15:00
17楼
基本上都是一样。毕竟没有很大的区别,现在的技术已经基本稳定,就看谁家的系统更加稳定。

a fish

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:240
  • 注册:2002年9月28日
发表于:2007-08-29 19:17:00
18楼
设计规范的章节

panqr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年11月27日
发表于:2008-02-07 16:33:00
19楼
好文章,谢谢分享

99999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2627
  • 注册:2007年11月20日
发表于:2008-02-07 17:23:00
20楼
谢谢分享

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页