发表于:2004-02-17 22:40:00
楼主
我有二线制的液位传感器,输出4--20MA,一端接+24V,另一端接LOGO 24RC 的I7,在程序中为AI1,但LOGO无反应。传感器是好的,现场也没有其他电磁干扰源。以前我都是用一个230rc+一个AM2来实现的,从来没有遇到这种现象,我不知道如果用24RC+AM2的话,那在程序中的地址因该是AI1还是AI3(I7,I8空置没用)。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-17 22:40:00
1楼
LOGO 24RC 的I7、I8:0-10V AM2:0-10V,0-20mA