请问一下在cpci7248里怎样从io口直接输出给定频率的方波或者是一定脉宽的脉冲信号 我看说明书上讲timer count down后只是产生中断,并没有直接的io输出,难道要自己在 中断程序里写io口? 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
国安
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2002年4月15日
发表于:2004-02-17 20:18:00
1楼
7248的IO只能通过程序控制单次输出。 如果你的要求比较高的话,建议用7200,它可以硬件控制固定频率的DO。 你只要把DO的数据放在数组里,然后设定DO的频率,硬件帮你自动输出。
回复
引用
举报
ddc264
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2012年3月15日
发表于:2012-03-15 13:20:34
2楼
利用VB怎么实现7248的定时计数功能呀?不太会,新手,求指导!