EM235问题? 点击:510 | 回复:1



小羽

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 55回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:241
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2004-01-31 11:31:00
楼主
本人最近在做一个模拟量控制的项目,控制的是一个压力容器的温度和压力,以前用OMRON做的,模拟量模块的精度1/256,4到20MA对应0到150度,很好做的,现在换SIEMENS S7-200做,用的是EM235模块,精度1/4000,不知道怎么进行数据换算???请各位大虾帮帮给点提示



qumaoliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2004-01-31 11:31:00
1楼
4到20mA对应6400至32000