松下伺服求助 点击:868 | 回复:3



MR wang

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2003年8月10日
发表于:2004-01-31 02:48:00
楼主
松下伺服电机控制精密滚轴丝杠实线线性直线运动,现频繁出现定位错误报警,单步运转发现程序坐标与实际监控坐标有偏差,机器寿命8年,我怀疑是丝杠磨损精度下降所制,请问各位:有没有可能是伺服单元的问题,如何排除???



小CAI

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:19帖 | 116回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:264
  • 注册:2003年12月09日
发表于:2003-12-20 13:08:00
1楼
全闭环控制吗?

zst1167

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2003-12-20 15:22:00
2楼
是控制系统报警还是伺服驱动器报警?是全闭环控制吗?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-31 02:48:00
3楼
有可能是编码器自身的问题或编码器装配调节问题