TTU 485通信无源光网络通信解决方案 一、 传统TTU通信存在问题 配网自动化设备大多暴露在室外,环境恶劣,因此必须能够抵御高温、低温、日晒、雨淋、风雪、冰雹和雷电等自然环境的侵袭。同时,尽量避免各种电磁干扰,保证长期稳定可靠地工作。现有TTU设备以485总线方式实现通信,由于以电缆为传输介质,存在通信可靠性不高,而且存在难以解决的防雷击问题,对TTU的雷击损率较高,因此我们提出了用无源光网络系统来解决TTU设备的通信问题。 二、 光通信技术可行性 光纤通信具有通信容量大,衰减小,不怕雷击,抗电磁干扰、抗腐蚀、保密性好、可靠性高、敷设方便等优点。 2.1 无源光网络PON性能特点 无源光网络系统PON的组网架构采用无源分光器进行点对多点的组网,系统具有下述特性:  系统具有灵活的组网特性,优异的扩展性能;  系统中各用户节点共享光纤介质,大大提高光接口资源和光缆资源利用率;  系统远端节点可以分步按需建设,非常适合地理位置分散的组网需求;  无源光网络建设成本低,是光纤主干网络向边缘端延伸的最佳选择。 2.2 系统组网应用方案 系统为多节点接入系统,一个主站FTU设备连接多个从站TTU设备,对应光路上的多个分支,故足以满足配网通信的需要,通信连接示意图如下: 系统采用无源光分路器进行光路的分配,系统中各个TTU设备之间都是并联关系,在光纤链路上实现了挂灯笼模式的安装方式,系统节点的扩展能力很强,安装和维护更简单。 2.3 系统主要应用特点 1、组网灵活  采用无源光分路器,可以组建复杂的环型、星型、树型、链型等光纤网络;  根据网络节点灵活联网或改变网络拓扑结构。 2、建设和维护成本低  点对多点技术构建,光接口数量减少,扩展能力很强,增减节点不影响其他节点的正常工作;  无源分光网络,性能可靠,维护成本低。 3、安全可靠性高  由无源光分路器进行光方向的增加,节点可靠性大大提高;  系统中各个子站RU之间都是并联关系,任何子站的故障不影响其他子站的正常工作,网络能够抵抗多节点同时失效的能力。 三、系统投资效应分析 配网自动化系统为电网的运行监测、快速故障定位、故障隔离等提供了有力的保障措施,如何保证自动化设备的可靠运行,通信问题是一个比较关键的问题,其可靠性是至关重要的,另外在通信方案的选择上得考虑经济性和系统运行维护成本等相关问题,分析现在配网自动化系统中几种通信方案,各自的优缺点如下: 1、 传统的电缆485总线:采用485电缆总线,建设投资成本较低,通信可靠性不高、抗电磁干扰能力不强、雷击损率较高,遭雷击时损坏自动化设备; 2、 GPRS无线传输方案:采用移动无线通信网络,建设投资成本最高,运行维护成本高,抗电磁干扰能力最弱,对自动化设备易产生电磁干扰,单点易受雷击; 3、 光纤通信方案:建设投资成本中等,不怕雷击,抗电磁干扰,抗腐蚀,保密性好,通信可靠性高,运行维护成本最低。 项 目 485总线电缆 无线GPRS 光纤通信 线缆成本 1500-2000元/公里 无线 2000-2500/公里 通信设备成本 2000元/点 1500元/点 安装调试 中等 中等 简单 通信可靠性 低 低 可靠性高 电磁干扰 低 通信设备电磁辐射较强,通信设备和自动化设备易串扰 很低 通信设备雷击损率 中等 高 较低 雷击破坏 电缆传递雷击高压,损坏其他点设备 单点损坏 单点损坏 运行维护成本 无额外通信费用,维护工作量中等 高,通信按流量计费,单点费用500-1000元/年 无额外通信费用,维护工作量中等 从上面的比较分析,光纤通信具有通信容量大,不怕雷击,抗电磁干扰、抗腐蚀、保密性好、可靠性高、敷设方便等优点。在线路上运行的各种自动化设备运行环境的恶劣、电磁辐射强、雷击可能性大的情况下,为配网自动化通信网的建设提出了更高的要求,实践证明,以光纤为传输介质的通信网,更能适应中国的配网自动化通信需求。 三、DT16-B设备技术指标 性能指标 技术参数 工作波长 双纤方式上下行1310nm 标称比特率 上下对称16.384Mb/s 光纤类型 G.652单模光纤 网络拓扑 链型/总线型/环型/星型/树型/ 最大分路比 1:32 最大传输距离 ≤20KM 下行发射光功率 ≥-3dBm 上行接收灵敏度 ≤-30dBm 上行发射光功率 ≥-3dBm 下行接收灵敏度 ≤-35dBm 误码率 ≤10E-10 主站LU上联接口 RS232或RS485 从站RU业务接口 1个RS485 电气特性 符合RS232、RS485的相关标准 工作温度 -40℃-+80℃ 工作湿度 5%-95% 功 耗 2.5W 供电方式 DC+5V/+12V/+24V/48V


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师