求助日立J100变频器 点击:2738 | 回复:23



zrjwd

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2001年9月22日
发表于:2004-01-11 10:35:00
楼主
有一日立变频器J100停电后出现故障,显示E4,端子、面板控制均无作用,复位后也无作用,经测量模块完好。求助各位大虾。



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-28 12:23:00
1楼
上面的老胡怎么现在又到同方去了?是不是被三垦赶出去了?这样不行的,才几天时间嘛。

李师傅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2002年5月27日
发表于:2002-05-27 21:48:00
2楼
胡先生是广告公司的吗?

pbj

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-05-27 22:32:00
3楼
E4是停机时过流保护(请按下复位键10秒OK)

孤独*求败

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:839
  • 注册:2003年4月30日
发表于:2003-10-30 10:52:00
4楼
TO:仁俊 你好!有关于日立的变频器的资料吗(说明书)能否给我一份.

田青

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2003年7月04日
发表于:2003-10-30 11:44:00
5楼
请门楼上您觉得日立变频器如何?它同欧洲品牌、国内品牌的区别是什么?

wj931318

  • 精华:24帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 562回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:1133
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2003-10-31 18:33:00
6楼
我有变频器资料,你要吗?

QQ122162006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2003-10-31 19:43:00
7楼
磕头机抽油机变频器节能制动单元           对于油田磕头机来说,变频改造的优点是显而易见的      1,配合井下状态,改变冲刺,从而改变抽油的效率,      2,柔性启动,把电机启动电流降低3-4倍,保护了电机和机械设备,      3,最大力矩得到限制,断托的可能性大大减小,      4,可以遥控抽油速度,不必更换机械设备,           但是,使用变频器后,用户发现不但不能节能,而且还耗用更多的电能,      这是为什么呢?           由于磕头机有两个工作状态:      一个是电动机驱动机械设备运动,磕头机从电网吸收电能(电表正转)      另是一个释放能量(机械势能,井下负压,平衡块势能),由机械设备带动电动机      运动,是一个发电的过程(电表反转)。           就是说,抽油机在相当一段时间内,要把势能变为电能回馈电网。      在不使用变频器时,这个电能是直接回馈电网的,并没有在本地设备上耗费掉。      (综合表现为磕头机供电系统的功率因数较低)           但是在使用普通变频器时,情况发生了变化。      普通变频器的输入是二极管整流,能量不可反方向流动。上述这部分电能没有流回电网的通路,      必须用电阻来就地消耗,这就是我们在磕头机变频器上必须使用制动单元和制动电阻的原因。           因此,使用普通变频器以后,如果冲刺不变,整个系统消耗的电能更多了。(表现为电      表只会正转,不会反转。)           解决办法是把能量回馈电网。           深圳加能电子生产的能量回馈制动单元专为油田磕头机设计。      可以把97%的电能回馈电网。           型号IPC-PF-1s.可以配合55kw以下磕头机变频器使用。      0755-8341-6757      0755-8341-6746

孤独*求败

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:839
  • 注册:2003年4月30日
发表于:2003-10-31 21:07:00
8楼
TO: wj931318兄弟你有日立变频器资料能否给我一份! 请EMAIL过来也可以吗?

孤独*求败

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:839
  • 注册:2003年4月30日
发表于:2003-11-09 11:36:00
9楼
朋友们我找到了日立变频器的资料了!需要请找我联系哦!

模糊1111

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2003年12月07日
发表于:2003-12-10 11:12:00
10楼
能不能给我一份日历变频器的资料 我的信箱br6666@21cn.com 谢谢

展翅变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 803回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1072
  • 注册:2003年7月23日
发表于:2003-12-10 11:47:00
11楼
查驱动的光偶,阻容等,重点查PC929和PC923

孤神

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2003年12月08日
发表于:2003-12-11 12:01:00
12楼
能不能给我一份日历变频器的资料   我的信箱jixiaominhgzh@peoplemail.com.cn 谢谢!谢谢!!谢谢!!!

孤神

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2003年12月08日
发表于:2003-12-11 12:02:00
13楼
能不能给我一份日锋变频器的资料     我的信箱jixiaominhgzh@peoplemail.com.cn   谢谢!谢谢!!谢谢!!!

Geminif

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2002年8月29日
发表于:2004-01-11 10:35:00
14楼
能不能给我一份日立j100变频器的资料     我的信箱geminif@163.com 万分感谢!

西楚霸王

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2004-08-13 18:01:00
15楼
日立变频器所有资料免费下载www.bwtco.com

情非得以

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年8月13日
发表于:2008-09-05 09:02:48
16楼

chenghao0088

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2007年9月07日
发表于:2008-09-22 09:22:55
17楼
能不能给我一份日立J100变频器中文说明书,我的邮箱是chenghao0088@163.com .万分感激.

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-09-23 11:18:17
18楼
J100有E4代码:停止时过电流保护动作;

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-09-23 11:37:00
19楼

呵呵;J100的说明故障代码,相机拍下的;

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-09-23 15:05:39
20楼
E4是停机时过流保护按下复位键10秒即可