CC-Link的设计秉承了三菱电机产品的一贯风格,提供给用户最简单的使用和维护方法和措施。 组态简单:仅需要在参数表中设置相关的参数便可以完成系统的组态工作,以及数据刷新映射关系,(也可以通过专用的参数配置软件进行设置); 接线简单:仅需要将3芯双绞线的3根电缆按照DA、DB、DG对应连接,另外接好屏蔽线和终端电阻,一般的系统接线便可完成; 设置简单:CC-Link的每种兼容设备都有一块CC-Link接口卡,系统还需要对每一个站的站号和速度及相关信息进行设置,而这些信息在这些接口模块上有相应的开关进行设置。 维护简单:由于CC-Link的卓越性能,和丰富的RAS功能,为CC-Link的维护方便性和运行可靠性提供了强有力的保证,其监视和自检测功能使CC-Link系统的维护和故障后恢复系统变得方便和简单。 应用领域和典型应用范例 CC-Link有广阔的领域有成功应用 CC-Link在半导体、电子、汽车、纺织、水处理、楼宇自控、医药、冰箱、空调、立体仓库、机械设备制造、机场、化学、食品、搬运、印刷、烟草等等行业有广泛的成功应用。 CC-Link有许多的典型应用范例分析。 1)CC-Link的省配线(汽车组装生产线) 这是一个CC-Link在汽车组装生产线中的典型应用范例,系统用CC-Link连接了机器人、伺服、变频器和指示设备。 在旧的系统中,这些设备采用并行的电缆连接,在PLC和变频器之间需要 大量的并行电缆,花费大量的接线时间,而且,在接线过程中的错误非常 频繁。另外,在变频器和电机之间需要又粗又长昂贵的电源电缆。CC-Link可以帮助用户节省接线时间和减少接线中的错误,因为CC-Link只需要简单的串行电缆在PLC和变频器之间连接,不需要大量的电缆。而且,变频器可以放置在电机附近,用户可以大幅度减少变频器和电机之间电源电缆的长度。因此应用CC-Link可以节省50%的接线时间和大幅度降低接线过程中的错误。 2)节省安装空间(电气设备生产线) 此为电气设备生产线的CC-Link使用范例。 监视和操作变频器通过CC-Link用人机界面实现,旧的设备中,用控制盘和电源盘实现。在此系统中变频器安装在电机附近,所以在CC-Link系统中电源盘是不必要的。因此,用户可以节省60%的安装空间。 3)-1 CC-Link分布式控制系统(机电一体化设备) 本例说明机电一体化设备中使用CC-Link实现分布式控制。CC-Link可以用于内部控制网络。用户可以将PLC安装在线上的任意位置,并独立地对每台PLC进行编程和调试,最后只需要调试各PLC之间的连接信号,使系统的程序的调试变得非常简单。 如果用户想改变一些设备或添加一些设备,只需要改变应用程序来达到目的。CC-Link是用于局域控制的低廉的网络。 3)-2CC-Link用于分布式控制(半导体制造设备) CC-Link用于半导体制造设备。“同样的处方下制造同样的产品”是IC制造业通用的基本要求。但事实上由于许多因素的原因情况并非如此。 为了解决这些问题,“先进的过程控制(简称APC)”和实时监视技术产生了。 APC是一种通过监视的反馈/预测控制,实时监视是一种监视方法。CC-Link是高性能稳定的循环通信系统,能够快速准确地接收和发送实时监视必要的处理数据。 换句话说,CC-Link是一种传感器、执行器网络,使实时监控的实时处理控制成为现实。 更多的分布式控制系统可以采用CC-Link实现。通常由1个主站控制所有的子站,如果用3个主站实现控制,每个块包含一些子站,可以独立安装。 总共可节省60%的开动时间。 4)大规模设备(空气调节系统) CC-Link在地铁空调系统中的应用。 实现对分布在地铁车站长达几百米的设备的准确控制是非常重要的,CC-Link用双绞线最大距离可达到1200米,如果用光中继器可将电缆总长度延伸到7600米。每台设备的内存映射关系已经由内存映射表明确规定,在模拟量I/O情况下,模拟量I/O的内存的第一个地址表示模拟量转换出的数字量的值。在内存映射表中,如果其他供应商的设备要求预留出地方,由于内存分配的方法是相同的,用户可以用同样的映射表很方便地将程序编写和调试完成。 在这个系统中,PLC是主站,控制作为从设备的开关量I/O、模拟量I/O等等,CC-Link长距离的连接,不光把地铁而且将广泛分布的空调系统紧密地联系起来。 内存映射表可以节省50%的接线工作。



坎土曼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年6月29日
发表于:2002-06-29 14:43:00
1楼
你好,覃先生,我想问一下,在中国,包括PROFIBUS,MAP,工业以太,CC-LINK在内的现场总线技术的普及程度是怎么样的?

luwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2002年1月21日
发表于:2003-08-14 10:59:00
2楼
谭强老师: 我的联系为:reedlu@sohu.com 能提供点CCC-LINK资料吗?谢谢 小卢

军工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2002年10月25日
发表于:2003-08-23 00:42:00
3楼
你好,我想请教你一个问题,我公司的一台机器的cc-link故障,plc上的ltd指示灯出现error,我应该怎样做谢谢

军工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2002年10月25日
发表于:2003-08-23 00:43:00
4楼
谭强老师你好,我想请教你一个问题,我公司的一台机器的cc-link故障,plc上的ltd指示灯出现error,我应该怎样做谢谢

MACMAC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2003年5月26日
发表于:2003-09-01 23:45:00
5楼
抵制日货!抵制日货!!!

yangyangdeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2002年8月12日
发表于:2004-01-03 21:44:00
6楼
军工 你在GX软件中可以检测每个站点的状态。看看是否是因为哪个站点故障。或是你的CC-LINK 设置与实际的不一致。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-06 21:24:00
7楼
cc-link很烂

zjllb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2003年7月03日
发表于:2004-01-06 23:32:00
8楼
谭强老师:能提供点CCC-LINK资料吗? 我的联系为:zjllb@tom.com 谢谢了

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-10 09:33:00
9楼
jhji

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-10 09:34:00
10楼
jhji

小贝壳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2004年3月06日
发表于:2004-03-16 21:56:00
11楼
谭老师: 我想请教,CC-LINK是属于组态软件吗?是不是还要和工控机结合呢

萧峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2004-03-29 14:49:00
12楼
小贝壳: CC-Link不是组态软件,它是一种通讯协议!类似于RS485,以太网等接口,CC-Link网络必需有主站,可以由工控机或PLC等担当。

alien

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2003年12月19日
发表于:2004-11-08 16:24:00
13楼
我想问一下,CC的X,Y地址是不是随便分配.从0开始可不可以?

木子中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2005年1月23日
发表于:2005-08-18 20:16:00
14楼
现在在自动化控制中,此种设备可以达到精确准时的控制。传送信号速度也很快。一个自动化机器用上几个此设备,真的是自动控制矢口程度较好!

shiming-1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2003年11月23日
发表于:2005-09-02 11:12:00
15楼
谭强老师:    我的联系为:shm1977@126.com    能提供点CCC-LINK资料,最好有一个小系的详细的例子 谢谢。

周佳晨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2004年1月25日
发表于:2005-09-04 16:09:00
16楼
潭老师麻烦你也给我寄一份

执行机构.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 537回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1576
  • 注册:2003年9月17日
发表于:2005-09-04 17:52:00
17楼
CCLINK是日本右翼典型代表三菱公司自己的总线!!!! 在世界上根本不流行.比PROFIBUS或DEVICENET以及MODBUS差远了!建议大家不要用这中国敌人公司的产品! 叫三菱这日本右翼从中国工控领域滚回去!!!!

fuzhongxun

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 1527回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2080
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2005-09-04 19:17:00
18楼
支持

dukefirst

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2005年10月18日
发表于:2005-10-19 15:15:00
19楼
兄弟也太夸张了,汽车装配线不懂也别在这里装了,都什么年代了,还都用并行电缆连接。说实话只要是现场总线都可以得到这样的优点。CC-link单个数据包这么小24K,驱动参数的传输实时性值得怀疑!

lyq9567

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年7月15日
发表于:2005-12-29 23:12:00
20楼
谭强老师:能提供点CCC-LINK资料吗?我的联系为:wqhlyq988@163.com 谢谢了!