S7-400 想从6ES70变频器读取电机转速的问题 点击:770 | 回复:8



张京一

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2004-01-10 09:16:00
楼主
通讯是PROFIBUS.不知道该读变频器的哪个参数,望指点迷津!



wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2003-12-06 14:43:00
1楼
使用6SE70的BICO连接变量到K3001到K3016(记得是),在400端读PZD就行了(最多16个),还可以读PKW,参数+索引号,究竟转速是哪个参数查手册吧

张京一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2004-01-08 12:06:00
2楼
HNzhang:您好,有没有这样的学习资料?(读写状态字、控制字)

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2004-01-08 12:10:00
3楼
有十几兆传不了

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2004-01-08 12:14:00
4楼
你这项目做了很久了,还没好吗

张京一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2004-01-08 12:29:00
5楼
现在还在构思,马上就搞。我现在的困惑是不知道状态 字的地址

工控哲学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2003年1月08日
发表于:2004-01-08 15:25:00
6楼
关于PROFIBUS-DP组网的资料你不防去西门子网站上找,也许你能找到一些对你有用的东西,我这里只有一份西门子的标准通讯手册中文版的。想交流的话就发个电邮给我:zhujianwx@sina.com.cn

qumaoliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2004-01-08 17:33:00
7楼
变频器使用手册上有

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2004-01-10 09:16:00
8楼
to fimi: 在你的另外一个帖下有讲状态字的地址和给你的建议,