S7-400 想从6ES70变频器读取电机转速的问题
点击:
770
| 回复:
8
张京一
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2003年9月11日
发表于:2004-01-10 09:16:00
楼主
通讯是PROFIBUS.不知道该读变频器的哪个参数,望指点迷津!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wincc123
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 765回
年度积分:1
历史总积分:1067
注册:2003年10月13日
发表于:2003-12-06 14:43:00
1楼
使用6SE70的BICO连接变量到K3001到K3016(记得是),在400端读PZD就行了(最多16个),还可以读PKW,参数+索引号,究竟转速是哪个参数查手册吧
回复
引用
举报
张京一
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2003年9月11日
发表于:2004-01-08 12:06:00
2楼
HNzhang:您好,有没有这样的学习资料?(读写状态字、控制字)
回复
引用
举报
wincc123
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 765回
年度积分:1
历史总积分:1067
注册:2003年10月13日
发表于:2004-01-08 12:10:00
3楼
有十几兆传不了
回复
引用
举报
wincc123
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 765回
年度积分:1
历史总积分:1067
注册:2003年10月13日
发表于:2004-01-08 12:14:00
4楼
你这项目做了很久了,还没好吗
回复
引用
举报
张京一
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2003年9月11日
发表于:2004-01-08 12:29:00
5楼
现在还在构思,马上就搞。我现在的困惑是不知道状态 字的地址
回复
引用
举报
工控哲学
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 126回
年度积分:0
历史总积分:206
注册:2003年1月08日
发表于:2004-01-08 15:25:00
6楼
关于PROFIBUS-DP组网的资料你不防去西门子网站上找,也许你能找到一些对你有用的东西,我这里只有一份西门子的标准通讯手册中文版的。想交流的话就发个电邮给我:zhujianwx@sina.com.cn
回复
引用
举报
qumaoliang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 284回
年度积分:0
历史总积分:301
注册:2003年2月27日
发表于:2004-01-08 17:33:00
7楼
变频器使用手册上有
回复
引用
举报
wincc123
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 765回
年度积分:1
历史总积分:1067
注册:2003年10月13日
发表于:2004-01-10 09:16:00
8楼
to fimi: 在你的另外一个帖下有讲状态字的地址和给你的建议,
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
可编程序控制器(PLC)使用经验...
[10161]
用S7-200编程的三个实例的解...
[13647]
PID参数如何设定调节
[12972]
两个伺服怎么实现直线或者圆...
[15733]
新手必经历的控制方式概念
[12808]
2019年第一个项目——简述
[7729]
工控老鬼 现场感悟 “如何提...
[10396]
NAMUR型二线制接近开关怎么能...
[21396]
缘来如水-西门子专家坐诊
[10635]
三菱SFC编程实例
[9423]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号