请问:用西门子CPU316-2 DP建DP master ,ET200S IM151/CPU做DP slave,在setp 7里应该怎么组态硬件? 然后slave下面再跟CBP,可以实现吗? 请具体一点,谢谢了!万分感谢!



跪谢求教

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2001年2月01日
发表于:2003-12-24 15:31:00
1楼
搭车问。 有人知道吗?谢谢了

跪谢求教

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2001年2月01日
发表于:2003-12-25 09:41:00
2楼
为什么Im151/cpu挂不上DP网啊(在step7上)

gcq987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2003年12月25日
发表于:2003-12-25 10:05:00
3楼
用西门子CPU316-2 DP完可以建DP网,组态硬件时须从站,(包括SLAVE CPU,我用这样的DP网),有时还可在同一DP网,配另一MASTER STATION。Im151挂不上DP网,可能在step7上少他们的GSD文件,cpu挂不上DP网DP网,组态方可能不对,可先组态硬件SLAVE CPU 且与MASTER CPU 选用同一名称的DP网,然后在组态硬件MASTER CPU,在组态硬件MASTER CPU时选PLC DP STATION 中的PLC组态,可以把SLAVE CPU组态上。