DeviceNet控制变频器问题 点击:785 | 回复:2



PCPioneer

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-12-20 10:20:00
楼主
AB Controllogix5000通过DeviceNet控制1336T变频器,控制升降机构,使用一年多,一般正常,出现过几次机构失控落下,多次检查电机、抱闸、电缆,未发现问题,不知是否变频器失控?是什么原因?请教各位。



pcbat1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2003年12月15日
发表于:2003-12-17 14:52:00
1楼
甚至出现过上升过程中下落,而变频器未报故障。不知和DeviceNet有没有关系?

小玩子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1292
  • 注册:2002年6月14日
发表于:2003-12-20 10:20:00
2楼
变频设定有误,做外部接线失空控制