针对楼上朋友的问题,本人有一些体会。再一一作答:
1、“spc3的三个输入或输出缓冲区”。作为简单的用户,你不需要了解这个问题,只需要知道每次你要向SPC3中写入输入数据或欲从SPC3中读出输出数据时,首先要获取相应缓冲区的指针,至于这个指针对应的缓冲区是三个中的哪一个,你无需要知道,这都是SPC3自动完成的。
2、“用SPC3开发从站”。先根据项目需求开发DP从站,然后再撰写相应的GSD文件。调试环境有两种:(1)西门子公司的COMPROFIBUS软件+CP5611卡为作主站(一类,二类),再加上你开发的从站;(2)STEP7+CP5611作为二类主站,S7300作为一类主站,如S7300有以太网接口,则CP5611也省了。
3、“baud rate search状态”。SPC3处于此状态说明网络未连接上。
4、现在卖SPC3芯片的挺多的,用VPC3也可以代替。
5、SPC3只能开发从站,开发控制器需要用ASPC3芯片。