cclink的瞬时传送功能
点击:
1640
| 回复:
1
BBCC
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2003年4月28日
发表于:2003-12-17 11:09:00
楼主
除了循环通信,CC-Link还提供主站、本地站及智能装置站之间传递信息的瞬时传送功能。信息从主站传递到子站,信息数据将以150字节为单位分割,并以每批150字节传递。若从子站传递到主站或其他子站,每批信息数据最大为34字节。瞬时传送需要由专用指令来完成。 哪位大哥使用过此功能,,能否给我讲一下是哪条指令,如何使用!!急....
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
萧峰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2003年7月22日
发表于:2003-12-17 11:09:00
1楼
瞬时传送功能的指令有多条,包括RIRD,RIWT,RIRCV,RISEND,RIFR,RITO等,具体使用在CC-Link主站的用户使用手册中有说明。