各位大蝦:請問用變頻器控制的電機還需要使用熱繼電器嗎?



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-12-11 11:41:00
1楼
一般不用!变频器自己有这功能!

五一上班

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2003年5月03日
发表于:2003-12-11 11:50:00
2楼
同意

展翅变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 803回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1072
  • 注册:2003年7月23日
发表于:2003-12-11 11:59:00
3楼
不需要,变频器自身带有各种保护,而且变频器的谐波会让热继误动作

小蔡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:709
  • 注册:2003年3月18日
发表于:2003-12-11 12:00:00
4楼
謝謝李老師和五一上班的回復.本人是初用變頻器,請問如何使用變頻器的這一功能?我現在用的是隆興的變頻器.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-12-11 13:54:00
5楼
设好电机电流值!

小蔡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:709
  • 注册:2003年3月18日
发表于:2003-12-11 14:37:00
6楼
謝謝李老師的回復,已找到并設定好了.再次感謝!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-12 22:22:00
7楼
主意是否有工频旁路,如果有,电机的热保护要单独考虑!

小木公

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2003年10月20日
发表于:2003-12-15 20:44:00
8楼
一台变频器控制多台电机时建议每台电机前加一个。