各位师兄,有一个关于S7-300电源的问题想问: 由于控制柜体积的原因,我不能给传感器供一个外部电源,我想直接用电源模块PS307给它们供电,然后相应的加一些保险,功率问题不用考虑,不知道行不行?还请各位师兄指教。小弟先谢了!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wincc123
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 765回
年度积分:1
历史总积分:1067
注册:2003年10月13日
发表于:2003-12-08 09:21:00
1楼
yes
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-08 09:31:00
2楼
半径是1/4的圆师兄/弟: 这样是可以的,但却不是一个好的设计方案。对PLC本身供电与对外供电是要分开的。
回复
引用
举报
半径是1/4的圆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2003年12月05日
发表于:2003-12-08 11:41:00
3楼
TO HNzha: 谢谢师兄的回复!
回复
引用
举报
半径是1/4的圆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2003年12月05日
发表于:2003-12-08 11:49:00
4楼
TO 爱莲者师兄: 谢谢师兄的回复! 小弟刚刚接触SIEMENS PLC,以后一定还有许多问题想请教,所以想和师兄交个朋友,有问题时方便请教,不知道师兄意下如何? 我QQ:25161517 MAIL:mj-cs@163.com
回复
引用
举报
一大幅度
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 262回
年度积分:0
历史总积分:183
注册:2001年5月24日
发表于:2003-12-08 12:44:00
5楼
可以。我干过这样得事情。
回复
引用
举报
半径是1/4的圆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2003年12月05日
发表于:2003-12-08 16:30:00
6楼
TO 一大幅度: 谢谢师兄的回复!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
可编程控制器PLC教程(1-40完...
[18053]
请问模拟信号隔离器在电气图...
[10206]
ALTP指令的用法
[12622]
手机能控制PLC吗?
[9820]
S7-1200连接Wincc不能超过8个...
[12188]
工控老鬼-《西门子S7-1500之我...
[10095]
工控老鬼 工控人生 工控这...
[10377]
解读三菱程序
[10928]
西门子PLC200如何做一个延时...
[27933]
用STM32单片机实现PLC功能的...
[8307]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号