从ABB的DCS500输出来的模拟量如果是电压信号是不是不能直接接到PLC的CPU313C上?通过什么方式解决?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
过客8088
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 346回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2003年1月07日
发表于:2003-12-05 18:25:00
1楼
正负10伏可以,超量程就需要转换了
回复
引用
举报
shuangyan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2003年11月21日
发表于:2003-12-05 18:39:00
2楼
注意:使用+-10v时应设置硬件组态