当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电源维修
我要发帖
三肯变频故障求助
点击:
1324
| 回复:
17
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2003-11-20 17:17:00
楼主
近日遇到一三肯变频故障,变频器型号IPF11K,变频器运行到50HZ经过几分钟发生故障,故障码ACER,按照说明书上说的调整,把CD043调到最大150%,加速时间调大。故障依然。请教高手如何处理? 另-三肯变频器,运行到50HZ经过几分钟发生故障,故障码LUN,电源没问题,是否可断定为电解电容该换了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-11-03 17:12:00
1楼
可能都是主板的问题!这是维修变频器最不喜欢碰到的!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-03 19:52:00
2楼
CD043设成0试试看。 另一台直流BUS电压为多少?
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2003-11-04 09:21:00
3楼
三垦变频器SHF/SPF系列中新增功能码cd672用于输入、输出的缺相保护,当电网电压条件不好的情况下可能被变频器判断为输入电源不良而报“LUA”、“Lun”、“Lud”,可在变频器报警后请确认是否是变频器输入缺相,如确定输入缺相请解决电源问题,如不存在输入缺相,可将功能码cd672设定为:0或2即可正常使用。 试试看怎么样。。。
回复
引用
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2003-11-05 16:50:00
4楼
谢谢朋友们的帮助! 至李春发工程师: 可否告知两种情况分别是主板上哪个元件有问题. 至新三毛: 功能码到cd181就没有了,怎样设置cd672?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-11-05 17:06:00
5楼
参数恢复出厂值都没用或不能打开参数则基本都是主板问题,这个板大多数都维修不了!厂家也不修!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-08 15:52:00
6楼
我有主板,价格变宜,tel:021-64086133
回复
引用
举报
逆变模块
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 78回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2003年9月20日
发表于:2003-11-08 19:59:00
7楼
还是先恢复工厂设定值看看~~~,取消外部端子操作,用面板控制,确定是否是变频器本身的问题~~
回复
引用
举报
梧桐树逍遥
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2002年9月01日
发表于:2003-11-20 17:17:00
8楼
检测电路电压问题?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电烙铁的使用方法
[5150]
(已结束)电源电器擂台第五十...
[1568]
请问电容柜总保险烧断原因?
[9607]
中国移动公司基站代维工作要...
[6377]
(已结束)电源电器擂台第四十...
[3866]
(已结贴)电源电气擂台第九十...
[2538]
你不知道的开关柜绝密知识
[2839]
怎么解析、应用好“电工公式”?...
[3907]
玩玩“无线输电”
[786]
(已结束)电源电器擂台第二期...
[2063]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号