AB网络产品被强电烧毁可维修 点击:1066 | 回复:3



大庆老周

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2003年7月13日
发表于:2003-11-24 10:27:00
楼主
在自动化调试和生产中,难免发生一些意外,我就是在一次AB系统调试过程中,因现场布线是一个技术水平不太专业的队伍完成的,系统的接地没做好,网络供电没有采用格里电源,当时由于疏忽检查,一不小心220v短路.使整个网络挂接设备全部烧毁,我询问AB公司,维修程序极为繁琐,且维修周期长,费用高,于是我便开始研究它的电路,推算元件数据,终于搞懂了它的原理图和找到了元件供货渠道,我想如果同行遇到同样问题,大家共同合作,AB系统网络被烧毁的问题将不再是什么问题了. 我在这次意外中烧毁的设备有,ADN,SDN,1400触摸屏



hxfe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2003-11-24 10:27:00
1楼
1761-DNI 请和我联系 hxfe@163.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师