如何下载中文到西门子触屏中去 点击:579 | 回复:8



网球

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2002年8月06日
发表于:2003-11-28 12:29:00
楼主
有个比较奇怪的事情,为什么我在PROTOOL中做的中文界面下载到触摸屏就是一个一个小方快了,我用的触屏型号TP170B彩色



网球

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2002年8月06日
发表于:2003-11-26 19:54:00
1楼
我在PROTOOL已经选择了中文了,有谁知道怎么回事怎么搞定?

网球

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2002年8月06日
发表于:2003-11-26 22:57:00
2楼
希望也遇到的人,并且解决了的来告诉我一声。谢谢了

空智

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2002年5月28日
发表于:2003-11-27 08:31:00
3楼
不知道你再protool你设置的是否正确,如果只是输入中文是不行的,要在system->language assigement中设定,我以前也曾经遇到过,后来重新下载就可以了,也可能是你的tp170b和protool版本有点冲突,试试更新tp170b操作系统,不过最好你还是打电话问问siemens,问题解决了知会一声

网球

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2002年8月06日
发表于:2003-11-27 20:46:00
4楼
我设定了language assigement,但是还是不行 还有更新TP170B如何更新?

网球

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2002年8月06日
发表于:2003-11-27 20:48:00
5楼
我这两天要陪客户验收设备,西门子那我今天快下班时候打的,希望明天能解决 对了,还有S-7300的MOVE 指令传到DB块得数当断电的时候就清零了,如何让他不清?

rexue

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:864
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2003-11-27 22:01:00
6楼
定义DB为掉电记忆型就行了.

空智

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2002年5月28日
发表于:2003-11-28 11:08:00
7楼
更新操作系统,在TP170B说明书上有介绍,在PROTOOL光盘上又专门的程序

wb210xa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2002年12月19日
发表于:2003-11-28 12:29:00
8楼
在使用protool软件时,注意使用语言的委任,我以前试过,没问题,现在我手头没法查资料,好象autodragon说的是对的。版本冲突的问题一般不存在