s7 300/400两主站之间通讯 点击:1280 | 回复:4



张萌奇

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2003-11-26 12:34:00
楼主
我有两个S7 PLC均作主站,除了通过MPI的SEND/RECEIVE方式,还有什么方式可以通讯? 我知道有种FDL就是现场数据联系,可以支持240个字节的通讯,是否可以实现两S7主站之间的通讯呢?我试验时发现在网络连接上没有FDL选项啊?请教是不是我的硬件配置有问题?



xiaolin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2003年11月15日
发表于:2003-11-26 12:34:00
1楼
FDL需要cp342-5来连接,可以用DP-DP耦合器来连接.

我想学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2004年4月14日
发表于:2004-04-14 17:21:00
2楼
我想了解一下DP/DP耦合器6ES7 158-0AD00-0XA0 的产品的详细资料 谢谢提供

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-16 09:53:00
3楼
你可以选用CP343-1通过工业以太网实施,连接起来比较方便

millmeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2004-06-18 17:24:00
4楼
用MPI GD变量,优点是不用编程序,但通讯量有限.