关于S7-200 PLC 点击:1204 | 回复:7



闻远

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2003年9月05日
发表于:2003-11-16 23:43:00
楼主
我一直使用的是三菱的PLC,现在要用SIEMES PLC,请问S7-200PLC的IO是如何分配的,256 IO的如果可以使用256个DI/DO,还能用16个AI/AO吗? 还是每个AI/AO占用8个IO,每个DI/DO占用1个IO,总数为256个IO,请使用过SIEMES PLC的朋友指教。



luckyboysy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2003年2月14日
发表于:2003-11-14 17:53:00
1楼
仔细看看硬件模块手册,216最多挂7个模块!

风清杨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2003-11-15 16:09:00
2楼
西门子中国网站上有关于s7-200的专业的关于其硬件和软件的详细资料,一看就知道了。

beilou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2003年2月18日
发表于:2003-11-15 19:45:00
3楼
s7-200的专业的关于其硬件和软件的详细资料,一看就知道了,相信风清杨的没错,我两天就弄明白了。

牛山老牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2002年7月05日
发表于:2003-11-16 14:08:00
4楼
不行的了,最多单开关量56i/56o,16个模拟量输入和输出都把扩展占完了,建议使用S7-300

hkeeik6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2003年2月11日
发表于:2003-11-16 23:43:00
5楼
S7 200 PLC扩展模拟量特殊模块数量有限,一般仅能扩展7个模块,模拟量的最大模拟量数为32路(实际上是无法作到,因为每个扩展模块也最多只有4路,7×4=28路了!),如果用S7-300那价格太高了。 捷通科技的DDM系列模块可以大范围扩展S7 200PLC的模拟量、开关量采集、控制模块。利用PLC本身具备的PPI通讯口,数据自动传入PLC内部数据寄存器VWxx中,因此你只需要在DDM模块中指定存入PLC的起始地址就可获得所有模拟量采集数据。同时,如果你指定PLC内部寄存器地址作为DDM模块的输出地址,则修改该地址范围内的数据,DDM模块就能输出该地址中数据所对应的电压或者电流信号。开关量也如此。PLC中不需要额外编程,直接调用或输出数据。 它最大程度可扩展多达1024×8=8192个模拟量输入、输出通道或者1024×16=16384个开关量输入输出通道。即便是模拟量数量达48个通道,也能保证通讯速度在550ms内全部刷新。满足大部份的数据采集系统要求。如果PLC通讯口配置为为187000bps,其数据刷新速度可在180ms内完成!DDM系列模拟量、开关量模块还可以支持三菱FX系列和欧姆龙Cxx、CQM、CPM、C200H、CS系列PLC。详情可到公司网站http://www.jtplc.com上了解。

cucu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2004年5月24日
发表于:2004-05-25 21:56:00
6楼
请问: 西门子 PLC S7_200 ( CPU226 ) 的 I/O 地址如何定义? 请问: OMRON C200HE 系列 PLC 的 I/O 地址如何定义? 急!急! 急!

宝贝-FRIENDSHIP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年12月29日
发表于:2005-12-30 15:55:00
7楼
 西门子中国网站我没看见有关S7-200的具体资料呀!请你们帮帮忙,给我发一份吧!谢了.