发表于:2003-11-16 23:43:00
5楼
S7 200 PLC扩展模拟量特殊模块数量有限,一般仅能扩展7个模块,模拟量的最大模拟量数为32路(实际上是无法作到,因为每个扩展模块也最多只有4路,7×4=28路了!),如果用S7-300那价格太高了。
捷通科技的DDM系列模块可以大范围扩展S7 200PLC的模拟量、开关量采集、控制模块。利用PLC本身具备的PPI通讯口,数据自动传入PLC内部数据寄存器VWxx中,因此你只需要在DDM模块中指定存入PLC的起始地址就可获得所有模拟量采集数据。同时,如果你指定PLC内部寄存器地址作为DDM模块的输出地址,则修改该地址范围内的数据,DDM模块就能输出该地址中数据所对应的电压或者电流信号。开关量也如此。PLC中不需要额外编程,直接调用或输出数据。
它最大程度可扩展多达1024×8=8192个模拟量输入、输出通道或者1024×16=16384个开关量输入输出通道。即便是模拟量数量达48个通道,也能保证通讯速度在550ms内全部刷新。满足大部份的数据采集系统要求。如果PLC通讯口配置为为187000bps,其数据刷新速度可在180ms内完成!DDM系列模拟量、开关量模块还可以支持三菱FX系列和欧姆龙Cxx、CQM、CPM、C200H、CS系列PLC。详情可到公司网站http://www.jtplc.com上了解。