高手指点:用220V/400HZ的交流给变频器供电
点击:
727
| 回复:
1
天涯共此时
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2003年11月07日
发表于:2003-11-07 11:16:00
楼主
我用交流220V/50HZ给变频器供电带载的情况下变频器的整流滤波输出电压为300V,但我用220V/400HZ的交流给变频器供电带载的情况下,变频器的整流滤波输出电压为278V,我把整流滤波电容上再并联了1000U的电容电压反而更底请教个位大侠告之如何解决这个问题.让400HZ的交流供电的时候电压不会跨的太底!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Hoteam
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:336帖 | 23748回
年度积分:0
历史总积分:70347
注册:2007年4月05日
发表于:2010-10-07 20:26:40
1楼
在输入端增加个升压变压器如何?