我公司有台三菱A500出现无规律跳OC1,换了主板及主板连接线还是不行。 请高手指点!



李春发.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2003年6月20日
发表于:2003-10-28 22:31:00
1楼
功率?检查模块、电机及其接线,也可以是大接触器动作干扰!

天荣

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:60帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2002年7月27日
发表于:2003-10-28 23:29:00
2楼
15KW 检查模块、接触器动作干扰、电机及其接线都可排除

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-10-29 08:08:00
3楼
试一试不接电机、接小电机看看!

whzcj

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2003年7月18日
发表于:2003-10-29 09:01:00
4楼
上面朋友说得对,你换的CpU板吗?根据报警是加违时过电流、换板子是要重新设置厂家参数的。

比哪怕器

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2003年8月11日
发表于:2003-10-29 13:13:00
5楼
日本货不好!

天荣

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:60帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2002年7月27日
发表于:2003-10-29 13:20:00
6楼
我所换的是同型号同功率的板子。 不带电机同样也会跳(偶尔跳)

whzcj

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2003年7月18日
发表于:2003-10-29 15:43:00
7楼
主板上检测电路有关,一般是7800模块有问题换换看。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-10-29 16:22:00
8楼
检查光隅!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-29 16:33:00
9楼
你的机子用了多久了啊! 有可能是驱动的电容变质了,自己检查一下。 我是泉州的,有问题可以和我联系0595-2802995

天荣

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:60帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2002年7月27日
发表于:2003-10-29 19:19:00
10楼
7800是检测电流这一方面的吗? 这种机子才用不到一年,电容那些应该可以排除的。 不知有没有朋友有修过相关经验?

济南迪凯电气

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2003-10-29 20:40:00
11楼
多半是模块坏了?

变频器维修中心

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2003年8月19日
发表于:2003-10-29 21:07:00
12楼
如果你有兴趣。请打021-62057796我帮你维修。价格合理

whzcj

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2003年7月18日
发表于:2003-10-30 14:25:00
13楼
更换cpu板吧!1

天荣

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:60帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2002年7月27日
发表于:2003-10-30 20:17:00
14楼
CPU板是最早换了 脉冲发射器那个芯片我已有换过了 还是不行!!

information363

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:87帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2003年10月17日
发表于:2003-10-31 09:32:00
15楼
哪个是脉冲发射器?

汉堡包

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2003-10-31 18:15:00
16楼
7800为直流电压检测用!假如一启动即报OC1,检查驱动检测回路!

QQ122162006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2003-10-31 19:44:00
17楼
磕头机抽油机变频器节能制动单元           对于油田磕头机来说,变频改造的优点是显而易见的      1,配合井下状态,改变冲刺,从而改变抽油的效率,      2,柔性启动,把电机启动电流降低3-4倍,保护了电机和机械设备,      3,最大力矩得到限制,断托的可能性大大减小,      4,可以遥控抽油速度,不必更换机械设备,           但是,使用变频器后,用户发现不但不能节能,而且还耗用更多的电能,      这是为什么呢?           由于磕头机有两个工作状态:      一个是电动机驱动机械设备运动,磕头机从电网吸收电能(电表正转)      另是一个释放能量(机械势能,井下负压,平衡块势能),由机械设备带动电动机      运动,是一个发电的过程(电表反转)。           就是说,抽油机在相当一段时间内,要把势能变为电能回馈电网。      在不使用变频器时,这个电能是直接回馈电网的,并没有在本地设备上耗费掉。      (综合表现为磕头机供电系统的功率因数较低)           但是在使用普通变频器时,情况发生了变化。      普通变频器的输入是二极管整流,能量不可反方向流动。上述这部分电能没有流回电网的通路,      必须用电阻来就地消耗,这就是我们在磕头机变频器上必须使用制动单元和制动电阻的原因。           因此,使用普通变频器以后,如果冲刺不变,整个系统消耗的电能更多了。(表现为电      表只会正转,不会反转。)           解决办法是把能量回馈电网。           深圳加能电子生产的能量回馈制动单元专为油田磕头机设计。      可以把97%的电能回馈电网。           型号IPC-PF-1s.可以配合55kw以下磕头机变频器使用。      0755-8341-6757      0755-8341-6746

QQ122162006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-10-31 20:47:00
20楼
检查驱动部分,电容漏液!