楼主
SJA1000的BasicCAN模式和PeliCAN模式的地址0的定义不一样, BasicCAN的地址0为CR,PeliCAN的地址0为MODE. 可我看了很多资料都是先给地址0赋值,再给CDR赋值选择用 BasicCAN模式还是PeliCAN模式,对此我不太明白,请各位指点, 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
HALFS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2003年6月27日
发表于:2003-10-12 10:47:00
1楼
1、先赋值于0主要是进入复位模式; 2、0地址的值确定后,在选择工作模式,但在B模式和PLI模式下各位的定义和功能不尽相同。 3、模式选择后,才能确定0位定义的各位功能。