我现在用的设备运用到TD200作为参数输入界面,更改参数时无法进行保存,在TD200断电后参数变成设定前的参数。我该怎样设定



过客8088

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2003年1月07日
发表于:2003-10-09 17:34:00
1楼
数据是存在PLC中的,在PLC中将相关数据区设为掉电保持就行了.

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2001年9月13日
发表于:2003-10-09 20:39:00
2楼
你在编辑TD200的时候,将要编辑的数据改为可编辑形式就可以了,很简单的