楼主
我公司有6立方空压机。电机标称37KW 78A。实际工作电流65A。假如我使用适当的变频器调节到50赫兹继续工作。 请问此时的电源电流、整体功率因素、功率有变化吗? 我公司计划改造这几台空压机,先讨论方案……(在佛山)。



qiuqiu1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2003年5月01日
发表于:2003-08-28 11:31:00
1楼
装了变频器调到50HZ,功率因数会变大,其他的没变

打-雷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2003年8月28日
发表于:2003-08-28 14:42:00
2楼
假若在50赫兹工作我建议你可以考虑用软起,你可选型HPR1D75产品,价格实惠,质量三包.

gdldq

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:28帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2002年6月04日
发表于:2003-08-28 15:12:00
3楼
老是工作在50HZ,是没有必要加变频器的,那样反而更耗电.

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2003-08-28 18:08:00
4楼
在下先谢过三位,不过容济你同意gdldq吗?gdldq同意容济吗? 打雷,我要根据压力大小控制变频器工作,估计会工作在50赫兹附近。所以不能用软起。

野味

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2001年10月17日
发表于:2003-08-28 18:24:00
5楼
打雷:傻比,软器你老母!!

qiuqiu1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2003年5月01日
发表于:2003-08-28 21:15:00
6楼
我同意GDLDP,工作在50HZ附近是省不了电的,只能省下无功,这样你的有功电度表是反映不到的,相反可能因为变频器带来损耗可能会让你的电表跑快了.不过有一点,加了压力做闭环对稳定压力有好处,这样对用气系统会好些

本论题共有23人回复

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:105帖 | 876回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1546
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2003-08-28 21:27:00
7楼
上楼的肯定是个老虾吧 我同意你说的因为我做的供水和供油太多了

qiuqiu1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2003年5月01日
发表于:2003-08-28 22:05:00
8楼
不敢卖老,希望能多交几个朋友longi@longi.net

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2003-08-28 22:18:00
9楼
溶剂 这下你讲我清楚多了。 再谢过。 公司现在突然发起节能疯,以后还要多多向你请教。

老九 _92

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2003年6月21日
发表于:2003-08-28 22:30:00
10楼
除非你的压缩气的用量变化很大,否则没必要加变频器。就说用气量变化很大,如果管道细长,也不能加变频器。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-29 10:01:00
11楼
我的意见是结合老九与溶剂的观点。

thomas _1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2001年10月29日
发表于:2003-08-29 15:23:00
12楼
节能好啊! 无论空压机还是其它的节能改造,前提都建立在有节能空间的基础上! 空压机改造本人做了有十几套吧,控制方式也各不相同. 有兴趣可讨论讨论.

zcs1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2003年7月21日
发表于:2003-09-01 15:08:00
13楼
芳季:假若你的空压机的压力变化比较大建议你加变频器,这样肯定能够节能,并且可延长电机的使用寿命,我是专门做这一行的,如你有兴趣可以访问此网站:www.gotosynd.com,本人会尽力为你服务的。

蓝色喷泉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2003年7月26日
发表于:2003-09-03 10:06:00
14楼
芳季: 你好,根据你提供的数据,用变频调节是可行的,建议采用根据压力闭环调节,65A的电流不用50HZ运行,可节电20%左右。另外由于空压机都是带载启动,用变频后一定要最低20HZ启动,或使用大一档次的变频。我做过多家的恒压供气变频改造,可以共同探讨一下,13510379353 胡培宏

qiuqiu1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2003年5月01日
发表于:2003-09-03 17:41:00
15楼
这种情况拿来做实验可以,想省电会害了自己!

winter1999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2003年7月23日
发表于:2003-09-04 08:38:00
16楼
变频器虽然有节能效果,但是不能只着眼在节能这一个目的上。

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2003-09-04 11:31:00
17楼
我想请教: 1度=1kwh W=UI 功率和频率有多少关系呢? 现在的大多数变频器都有电机自动适应功能和自动能量优化功能,也都是通过各种途径观测 电流 来节能。 那么。现在 在这里 电流和电压的变化可以忽略吗?频率是衡量节能的 唯一 指标吗?!?!?

qiuqiu1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2003年5月01日
发表于:2003-09-04 11:50:00
18楼
是P=UI,但从理论分析,频率低与功率也低,但具体要看负载情况