当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
自动化软件
>
Siemens软件
我要发帖
WinCC通过CP5611和S7-224模块通信问题??
点击:
816
| 回复:
7
xiaoshan
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:122
注册:2002年2月04日
发表于:2003-09-29 16:26:00
楼主
我用WinCC作为上位机HMI,下位机为PLC-S7224,PC机插入CP5611卡与S7224通讯(MPI)方式,我用Step7-3.1已经和S7224通讯成功了。 但是WinCC和S7224就不行了 ,我想问问大家是不是Wincc不可以通过CP5611卡与S7224通讯了(MPI),还是我通讯设置存在问题。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xiaoshan
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:122
注册:2002年2月04日
发表于:2003-09-27 09:53:00
1楼
怎么设置和S7224的通信了 ,请告之 不胜感激
回复
引用
举报
qianbing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2003年6月25日
发表于:2003-09-27 10:24:00
2楼
需要通讯模块EM277,才能建立通讯。
回复
引用
举报
xiaoshan
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:122
注册:2002年2月04日
发表于:2003-09-28 08:11:00
3楼
不要行不行阿 我用Protool也是可以通讯成功的 怎么WinCC就不行了
回复
引用
举报
qianbing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2003年6月25日
发表于:2003-09-28 10:02:00
4楼
不要不行!
回复
引用
举报
xiaoshan
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:122
注册:2002年2月04日
发表于:2003-09-29 16:09:00
5楼
我已经成功连接上了S7224CPU 方案没有改变 只是在网上找了个PPI驱动 我也问过西门子技术支持,西门子公司没有为WinCC开发S7200的PPI驱动,及MPI驱动(通过CP5611卡方式)。 所以只能在其他地方找个驱动
回复
引用
举报
xiaoshan
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:122
注册:2002年2月04日
发表于:2003-09-29 16:10:00
6楼
我已经成功连接上了S7224CPU 方案没有改变 只是在网上找了个驱动 我也问过西门子技术支持,西门子公司没有为WinCC开发S7200的PPI驱动,及MPI驱动(通过CP5611卡方式)。 所以只能在其他地方找个驱动 谢谢大家的帮助
回复
引用
举报
qianbing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2003年6月25日
发表于:2003-09-29 16:26:00
7楼
能给我发一个着样的驱动吗?谢谢了!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助:如何解决vb中不是已加载...
[3611]
组态王和6种主流PLC\单片机M...
[2276]
工业自动化路上的忠实伙伴——...
[2252]
可编程控制器培训资料
[2280]
西门子PLC子程序的作用与创建...
[4912]
七天实战速成培训教程(PLC篇...
[3293]
PLC正在上载/下载,处于致命错...
[2102]
免费的西门子技术支持
[98207]
完全免费的强大组态软件“态神...
[5836]
西门子S7-300、 400中文版编程...
[9140]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号