本人有台TD1000变频器原模块炸 拆去模块后,直流供电但上电出现ER019 请问是哪里故障,与模块没装有关系吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
it sucks
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2004年4月16日
发表于:2005-08-25 14:54:00
1楼
电流检测电路故障 辅助电源损坏 霍尔损坏 放大电路有问题
回复
引用
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2005-08-25 19:42:00
2楼
好象不上模块加直流电的话,是这样的。上模块并用假负载试。