发表于:2003-08-25 20:12:00
9楼
用户给我们发的传真。原件不在手中,只好凭记忆了。
试运行一个月,出现以下问题
1、出现过四次非法操作,只能手动关闭重启。
2、出现过两次网络数据中断,只能手动关闭重启。
3、出现过将近十次报表数据丢失;
4、无法实现双机热备的SOE数据记录功能;
5、出现多次(十多次)远程开关已跳闸,上位机却未有任何反应。
6、出现多次(十多次)遥控返校不成功。
7、开关量变位上传实验,平均需要4秒钟才能在上位机显示,不满足部颁要求。
8、MODEM通道的双机热备功能时通时不通。
9、远程IE浏览功能不能实现。
10、语音报警功能只能部分动作。
11、。。。。。。
这是2002年4月份的事情了,我被公司处理(因为是我负责引进的)。从那后,我再不用组态王。
也许现在不是这样了。