发表于:2003-09-03 09:57:00
楼主
1 集装箱检测系统的结构
长期以来,对集装箱内装货物的检查由手工完成,检查周期长,检查人员的劳动强度大,而且容易造成漏检。由于射线技术的飞速发展,用Co—60或电子加速器作为放射源的检测与成象技术已经走出了实验室,逐步走向了工业应用。
图1是集装箱检查系统的结构图,采用Co—60作为放射源。主要由工作现场、主控室、起点控制室、终点控制室、防护墙等组成。
工作现场主要由门架系统、导轨等组成。Co一60源、成象系统安装于门架上。rJ架可以沿导轨双向运行。
主控室内有主控台、办公自动化系统等。主控台完成系统的操作、监视和故障诊断,办公自动化系统集成了成象系统的终端和报表打印等功功能。
起点、终点道杆系统控制待检或已经检完的集装箱的驶人或驶出。
由于CO—60放射源在工作状况下对人体有辐射,所以工作现场外围是防护墙。在检测过程中,工作现场是禁止人员进人的。
检查系统在工作时,首先将载有集装箱的卡车停在指定位置,然后门架沿轨道前进或后退,每前进或后退一次可以检查一个集装箱。以24m轨道为例,门架运行一次的周期为lmin。再辅助办公自动化系统,总的检查周期约为4、5分钟。这不仅提高了检查效率,而且由于射线可以穿透集装箱的每个角落,几乎可以避免漏检和误检。
由于工作现场和主控台、起点道杆、终点道杆距离比较远(约100m),而且在检测现场有大量的传感器、执行器和驱动机构,
如果选择传统的控制方式,电缆数量将非常庞大,很不经济,相应的维护、调试的难度也很大。为此,我们选用了现场总线PROFIBUS,通过网络实现工作现场、主控台、起点和终点的道杆控制。并通过安装于主控台的工程师站完成系统的监控与故障诊断。监控软件选用了WINCC VS 中文版监控软件。整个系统的自动化程度很高。
2 PROFBUS现场总线的特点
PROFIBUS是欧洲标准,即EN50170,并于1999年底被确定为IEC61158的一部分。EN50170标准确保了PROFIBUS不依赖于制造厂商及其开放性。PROFIBUS采用主站一从站的通讯方式。主站决定总线上的数据通讯,当主站得到总线控制权(令牌)时,可以主动发送信息。从站没有总线控制权,它响应主站的请求。
PROFIBUS可用于高速和时间苛求的数据传输。PROFIBUS系列包括3个兼容的版本,即PROFIBUS—DP、PROFIBUS—FMS、ROFIBUS一PA。[1]
PROFIBUS—DP是一种高速廉价的网络通讯系统,它是专门为自动控制系统与设备级元件之间进行通讯而设计的。
PROFIBUS—DP允许站点增加或减少,而且系统的分步投人也不会影响到其它站点的操作,但系统一旦投人运行,全部设备就必须选用同一通讯速率。选用A类屏蔽双绞线时,通讯速率可达到12Mb/s。
3 集装箱检查系统的网络结构
图二是集装箱检查系统的网络结构。由图二可以看出,电气控制系统分为3部分,一是工作现场控制系统,再者是主控台控制系统,第3是工程师站。
由于系统比较庞大,涉及的操作点、控制点比较多,为了调试、维护的方便,把控制任务分为相对独立但又紧密结合的两部分,每部分有自己的主站 CPU。
工作现场控制系统通过PROFIBUS完成行走系统的驱动、工作现场信号的采集、执行机构的驱动。主站PLC的CPU选用SIEMENS的S7—315一ZDP,从站有操作面板、变频器、远程厂I/O等。
主控台控制系统通过PROFIBUS完起点、终点道杆的控制、状态指示和操作。主站PLC的CPU选用SIEMENS的S7—315—ZDP,从站有操作面板、CPU224、远程I/O等。工程师站通过SIEMENS WINCC VS.0 中文版完成过程监控与故障诊断。
S7协议是SIEMENS公司开发的用于S7—300、400系列PLC的通讯协议,通讯速率为187.skb/s。
在控制级,使用S7协议的优点是不须额外的投资就可以方便地实现分段调试。提高了系统故障诊断的能力。
4 硬件组态
控制系统的硬件组态在SIEMENS公司的STEP7中完成。子站和主站的地址不得重复。通讯速率必须一致。表1是工作现场控制系统元件的硬件组态表,表2是主控台控制系统元件的硬件组态表。
5结束语
作为已获得广泛认同的工业现场总线标准,PROFIBUS以其网络化程度高、通讯速度快、开放、易用、低成本等特点在分布式控制系统中获得了越来越多的应用。与采用集中控制的方式相比,采用PROFIBUS减少了有线,现场安装、调试的工作量大为降低,缩短了系统的开发周期,提高了效率。系统采用的工程师站配有图形化的监控系统,对过程监控的能力、故障的诊断能力大大加强。实践证明,PROFIBUS在集装箱检查系统中的应用是成功的。