求助-VFD037A23A维修
点击:
795
| 回复:
13
静天
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2003年8月14日
发表于:2003-08-15 16:10:00
楼主
有台一VFD037A23A变频器无任何显示,检查未发现烧坏器件。面板控制电源没有,请各路高手帮忙指点,电源主要有那部分送出。 多谢!多谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
专用变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:193
注册:2002年3月21日
发表于:2003-08-14 20:06:00
1楼
检查以下振荡板器件是否有坏。
回复
引用
举报
静天
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2003年8月14日
发表于:2003-08-14 22:24:00
2楼
在那里?那些器件?怎看不到?谢谢!
回复
引用
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-08-14 22:42:00
3楼
检查电源启动电阻是否断了!!限流电阻!!
回复
引用
举报
DELTA_nesman
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2002年8月18日
发表于:2003-08-15 11:31:00
4楼
建議: 1.在PB 和CB接觸有問題 (環境惡劣會氧化). .2.keypad 和 CB 有無問題(易鬆動). 3.把control board 拆下加電,測量端子電壓.判斷損壞情況.可能壞的元件:限流電阻(在power board 大電容的旁邊)震盪IC(3842) .
回复
引用
举报
DELTA_nesman
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2002年8月18日
发表于:2003-08-15 11:38:00
5楼
如有技術及產品需求,請至e-mail .nesman.zhu@deltadg.com.cn
回复
引用
举报
whzcj
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 320回
年度积分:0
历史总积分:332
注册:2003年7月18日
发表于:2003-08-15 13:22:00
6楼
台达变频器在电源板上变压器旁边的模块,激振的启动电阻或者电容.检查是否烧坏如果没有,就是模块.还有不清联系电话027-85712619 武汉维修站
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
漏电保护器的接线方法
[4400]
400米距离应该用多大的线啊
[797]
(已结束)电源电器擂台第五十...
[1562]
(已结束)电源电器擂台第三十...
[1978]
变压器投入运行前为什么要检...
[895]
电气设备巡视检查的方法
[848]
求助:自动无功补偿器,万能转...
[1654]
无线插座,第一感觉电从哪儿来...
[9091]
海拔高度对电气设备的影响
[918]
对并联电池组的电池要求
[2350]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号