我单位的几台富士G11变频器存在这样的通病,就是在经常停机,报警信息是散热片过热。实际上我厂的变频器一般运行频率在30HZ左右,绝对不应该存在过负载的问题。我本人认为是变频器内部检测的问题,但不知道怎样才能解决,请诸位高人赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-08-24 21:36:00
21楼
to中级电工:检查风扇!
回复
引用
举报
闽赣变频器维修及配件中心
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2002年4月25日
发表于:2003-08-25 17:00:00
22楼
检查控制板上的风扇会不会转动。
回复
引用
举报
闽赣变频器维修及配件中心
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2002年4月25日
发表于:2003-08-25 17:00:00
23楼
检查控制板上的风扇会不会转动。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-26 15:43:00
24楼
检查制动电阻,正常100欧姆。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-26 15:44:00
25楼
检查制动电阻,正常100欧姆。
回复
引用
举报
zhengzheng _45
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2003-08-28 14:54:00
26楼
检查控制板上的风扇会不会转动。富士的机子在风扇有问题后,都是这个故障。换个风扇或加油。 富士的机子的风扇的电源与控制板共用开关电源,当风扇转不动(只要有一个),开关电源的输出电压不够就会有这个问题。
回复
引用
举报
a616t3
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:175
注册:2005年8月31日
发表于:2010-01-12 15:11:25
27楼
做这做广告的三精公司是垃圾公司~!!!
回复
引用
举报
jiaming188
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2009年6月30日
发表于:2010-01-12 16:47:04
28楼
这种问题,我们公司遇到过,需要改一下,QQ122389056
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
CT 伺服电机编码器接头如何拆...
[5666]
变频器完整电路图
[24026]
翻译的横河CS1000/3000的操作...
[5659]
丹佛斯变频器开机显示ERR16故...
[17110]
伦茨变频器 如何将变频器的...
[7114]
恒转矩和恒功率的定义?
[6045]
安川G7变频器报SE2故障啥意思...
[7444]
请教一下士林变频器的参数设...
[6885]
矢量控制方式变频器和直接转...
[9651]
星三角启动改为变频启动后,水...
[6993]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页