求教富士变频器误停问题
点击:
1626
| 回复:
57
中级电工
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2003年2月20日
发表于:2003-08-28 14:54:00
楼主
我单位的几台富士G11变频器存在这样的通病,就是在经常停机,报警信息是散热片过热。实际上我厂的变频器一般运行频率在30HZ左右,绝对不应该存在过负载的问题。我本人认为是变频器内部检测的问题,但不知道怎样才能解决,请诸位高人赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-08-14 22:47:00
1楼
要看电流多大!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-15 08:59:00
2楼
电流不会大,改善现场环境,因为环境温度太高。
回复
引用
举报
中级电工 _62
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2003年2月20日
发表于:2003-08-15 09:59:00
3楼
电流绝对不大,环境嘛30多度,是在值班室里。我觉得在40度以下不应该出现这种问题。我们还有一台280KW的变频器,运行频率在45-48HZ,也经常出现此情况。另外,到底散热片温度多高才开始报警阿?请指点!
回复
引用
举报
whzcj
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 320回
年度积分:0
历史总积分:332
注册:2003年7月18日
发表于:2003-08-15 10:41:00
4楼
该问题散热电阻起作了,用鼓风机吹散热风口灰尘OK 027-85712619武汉三菱特约维修站周
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-08-15 11:53:00
5楼
是否是干扰!!!
回复
引用
举报
中级电工 _62
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2003年2月20日
发表于:2003-08-15 13:35:00
6楼
什么会干扰它?
回复
引用
举报
三精自动化 _38
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:99
注册:2002年10月30日
发表于:2003-08-15 13:58:00
7楼
浙江省桐乡市三精自动化专业维修各国各类变频器,上述问题我公司可以解决,没有任何问题,你是哪里的?300公里内我公司实行免费解送,收费合理,服务到位。有问题也可以随时来咨询。 0573-8180755 金经理 013586448252
回复
引用
举报
三精自动化 _38
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:99
注册:2002年10月30日
发表于:2003-08-15 13:59:00
8楼
发表于:2003-08-15 14:36:00
12楼
几台同时有此故障可怀疑不是变频器问题!!控制线是否很长??有没有屏蔽??
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-15 15:54:00
13楼
看看内部设置吧,有关于V/F曲线的参数。
回复
引用
举报
GS518
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 135回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2003年8月09日
发表于:2003-08-24 18:47:00
14楼
检查输入电压是否平衡?
回复
引用
举报
GS518
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 135回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2003年8月09日
发表于:2003-08-24 18:48:00
15楼
检查输入电压是否平衡?
回复
引用
举报
GS518
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
发表于:2003-08-24 18:49:00
18楼
检查输入电压是否平衡?
回复
引用
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-08-24 21:35:00
19楼
to中级电工:检查风扇!
回复
引用
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-08-24 21:35:00
20楼
to中级电工:检查风扇!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
CT 伺服电机编码器接头如何拆...
[5666]
变频器完整电路图
[24026]
翻译的横河CS1000/3000的操作...
[5659]
丹佛斯变频器开机显示ERR16故...
[17110]
伦茨变频器 如何将变频器的...
[7114]
恒转矩和恒功率的定义?
[6045]
安川G7变频器报SE2故障啥意思...
[7444]
请教一下士林变频器的参数设...
[6885]
矢量控制方式变频器和直接转...
[9651]
星三角启动改为变频启动后,水...
[6993]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页