在INTOUCH中,如何用脚本编写一个脉冲信号给一个PLC地址? 在IFIX中是可以用它自带的VBA语言实现的!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控民工
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2003年8月07日
发表于:2003-08-25 19:20:00
1楼
难道INTOUCH中没有触发脉冲波的函数!!!!不会吧
回复
引用
举报
MICHAELJI
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2003年4月30日
发表于:2003-08-25 20:46:00
2楼
小弟是一菜鸟!请兄台详细讲一下如何实现!具体是哪个函数?
回复
引用
举报
deng_lp
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 2669回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2001年6月19日
发表于:2003-08-26 08:28:00
3楼
intouch 没有发脉冲的函数 用时钟的作法如下: 定义一内存变量: A1 您可选用 按钮脚本(或应用程序)按下期间 100ms 写 下如 if A1 <1000 then A1=1 endif A1=A1+1 if A1 =10 then ;置高 endif if A1 =20 then ;置低 endif 控制方法很多!