台达变频器故障处理? 点击:9079 | 回复:62



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-24 20:06:00
楼主
一台台达变频器,型号VFD007M43B,0.75KW.上电即显示CF3,且STOP,FWD两灯同时亮。按任何键均无反应,请问如何处理。



奎灵之风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2007年1月12日
发表于:2009-01-05 11:44:58
21楼
回复内容:
对:李春发 关于主板有问题!! 内容的回复:


我觉得台达的CF3故障多数是电流互感器的问题,在上电时如果互感器有信号输出,就会报CF3。另外请教,台达B系列开关电源故障,检测2842B的8脚无参考电压输出。7脚电压在上电时从15.5V到11V震荡,手头没有示波器,所以无法得到更多信息,请教怎么办?

袁红建

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2009-01-05 16:53:43
22楼
回复内容:
对:奎灵之风 关于回复内容:
对:李春发 关于主板有问题!! 内容的回复:


我觉得台达的CF3故障多数是电流互感器的问题,在上电时如果互感器有信号输出,就会报CF3。另外请教,台达B系列开关电源故障,检测2842B的8脚无参考电压输出。7脚电压在上电时从15.5V到11V震荡,手头没有示波器,所以无法得到更多信息,请教怎么办?
内容的回复:还是3842坏了,我原来换好过,开关管去掉,8脚没5v


gxz5530

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2006年11月27日
发表于:2009-01-16 16:32:14
23楼

我觉得修开关电源慢慢修了.自己慢慢想一定能修出来了.别人很少会跟我们说了.别人回复多是要不你寄到我里来修了.这个我是最不想看到了,我觉得要指点一下别人怎么修了.是我个人意见

 

LIUSHIXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2005年1月19日
发表于:2009-01-17 00:29:04
24楼
有人指点一下是要快好多的

xiazi3878

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-08 20:55:28
25楼

水城一族

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2008年1月29日
发表于:2009-02-22 12:02:14
26楼
回复内容:
对:pd415 关于请问VFD-M台达变频器的参数P076设定为8后就所定其操作键盘,无法改写其他参数,如何撤消??请高手赐!
内容的回复:


长按住复位键直到面板显示有变化后将P076重新设定即可。

水城一族

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2008年1月29日
发表于:2009-02-22 12:04:40
27楼
台达报警CF3大多都是霍尔的问题,但也不排除从霍尔到CPU板之间的电路问题。

wangsirsteven

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年2月10日
发表于:2009-04-29 14:29:42
28楼

专业台达变频器维修,提供台达变频器技术资询,供应台达VFD-M变频器配件,VFD-B VFD-A  VFD-F 变频器全系列配件,台达变频器主板,CPU板,台达操作面板全系列配件大部份有现货,价格低,质量保障,来电询价 13296785710 王先生 可以先看货品的图片再付款

JJWWXX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年2月25日
发表于:2009-05-05 22:45:29
29楼
台达变频器VFD-V显示故障“-E-”,停机一会后,重新送电,又可正常工作,不知是何缘故?请指教!

316

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2009-05-15 16:20:12
30楼
台达上电即显示CF3   按照我个人维修的比例百分之九九传感器坏!

xuqiang912815

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2009年4月01日
发表于:2009-05-21 23:51:18
31楼

首先检测电流传感器,地球人都知道。

出售拆机变频器:
艾默生 TD900 2.2KW 8台;
艾默生 TD1000 3.7 1台;
优利康 YD57P5-T4 7.5KW 1台;
台达F系列 11KW 6台;
台达A系列 5.5KW 1台;
台达A系列 7.5KW 1台;
台达A系列 18.5KW 1台;
西门子M430 45KW 1台;

联系电话:0512 63534616
13962537351 徐经理。

xtjepl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年6月02日
发表于:2009-06-02 22:16:25
32楼

山宇变频器不能起动 显示E  05请问是什么原因

 

mnbjkl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2009年4月14日
发表于:2009-06-05 10:36:09
33楼
其中一個電流檢測器故障,直接更換OK,CPU的故障引起的機會較少.

Alexander.hu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2009-06-08 14:40:59
34楼
说不定是电流采样线路有问题

江滨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2009年5月10日
发表于:2009-06-08 14:57:39
35楼
一般多是電流檢測故障!

电路疯子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年4月14日
发表于:2009-06-11 21:54:34
36楼
80%是电流互感器

316

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2009-06-12 15:33:07
37楼
六年前的帖子 还在跟 

yong_327

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2009年2月15日
发表于:2009-06-12 15:44:34
38楼

谁有台达M系列驱动板,请与我联系。13821797610

jiaoyanhui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月25日
发表于:2009-08-06 22:02:03
39楼

谁有台达M传感器。急要。13683815411。本信息常年有效。

泉金

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:27
  • 历史总积分:88
  • 注册:2006年6月03日
发表于:2009-08-29 12:16:57
40楼

我是个新手,也碰到几个台达变频器报CF3.7故障,有的说是霍尔传感器故障,我想请问下高手们,霍尔传感器要如何检测,哪里有卖,型号怎么区分,谢谢各位指教!