楼主
本公司最近有几台几十千瓦的交流电机最近因缺相运行和绝缘损坏而烧毁,而热继电器却没有动作.想对现有的各热继电器定期进行检查,询问到ST2500仪器可以进行此项工作.但询价太贵,缺乏可操作性.请教各位高手,有无更好的仪器,或更简便的方法完成此项任务?敬请赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
激情澎湃
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2005年3月09日
发表于:2005-04-17 14:07:00
1楼
热继主要是过载保护。 缺相保护要使用缺相保护器,电机的绝缘主要靠空开来保护动作。