钢丝轧制生产线,拟采用变频器控制机架电机,机架之间不能采用张力控制器,每个机架出口的钢丝秒流量相等,能否实现?如何实现(拜托简单说明),是否需要别的总控装置如PLC或工业计算机等,是否需要专业设计等?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-11 10:14:00
1楼
我们合作吧,我是上海华章电气公司。专门做冶金、造纸生产线控制系统的工程公司。电话:021-54902218 13564718284 QQ:89709245 LIHUIFEN2088@SOHU.COM 李惠锋
回复
引用
举报
tcsuo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2003年8月11日
发表于:2003-08-11 10:40:00
2楼
现在等于是有人要一个大概的设计方案,电气方面我只是原来看过变频器的说明书,好像有这个功能,就是不知道实现的可能性和简易性,你能否说的更明白一些,包括实现方案、大概的价格预算等。能成的话当然可以合作了。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-11 16:44:00
3楼
用西门子MM440系列变频器,加上编码器模板进行检测,外加 PLC控制,应该可以办到,成本也不高.你可以致电:0754-8739171,找许智鹏联系.] 众溢达工控部
回复
引用
举报
iask
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年2月14日
发表于:2003-08-12 08:51:00
4楼
不用张力反馈行吗?这样的话,只有开环了,计算每个机架电机的比例系数,用同步扳,不过这样能行吗?效果好吗?
回复
引用
举报
泉州
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 234回
年度积分:0
历史总积分:285
注册:2002年9月20日
发表于:2003-08-12 19:56:00
5楼
公司可以通过直流调速器来实现,效果比较好!造价也低的!有意联系! 13905983368李先生
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
IR补偿是什么意思?
[6812]
制动单元和制动电阻的区别!
[8690]
ST公司在中国有无代理
[6270]
谐波对供电线路的影响
[11108]
恒压供水中变频到工频切换的...
[9673]
爱德利变频器显示OPE4什么意...
[5753]
如果UVW和RST接反了,会炸机吗...
[8263]
关于电机星三角启动和电机22...
[9424]
起重机调速控制系统
[5770]
关于变频器故障责任问题
[5898]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号