当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
求助:s7-200
点击:
1182
| 回复:
13
dl_cui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 187回
年度积分:0
历史总积分:263
注册:2002年8月18日
发表于:2003-08-12 13:31:00
楼主
本人遇到S7-200的EM235模拟量模块(4路入)的问题:当输入只有一路时,过一会儿该路信号消失,量输入信号,仍存在。在线监测也是该结果。不知什么原因?怎么解决?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大松
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:193
注册:2001年7月24日
发表于:2003-07-19 20:26:00
1楼
模块有故障或者参考地有问题,建议采用共地接法。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-20 13:52:00
2楼
检查一下交流干扰
回复
引用
举报
dl_cui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 187回
年度积分:0
历史总积分:263
注册:2002年8月18日
发表于:2003-07-20 20:44:00
3楼
谢谢楼上两位朋友!我把模拟量的负端全接在一起,并与大地也接在一起,且配线时走模拟量的线槽无交流线,真不知该怎么办?
回复
引用
举报
岚寺
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:9帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2002年11月04日
发表于:2003-07-21 10:10:00
4楼
有条件先换个模块试试。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-21 13:01:00
5楼
信号消失是断开,还是降低?是电压?
回复
引用
举报
tsd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2003年7月05日
发表于:2003-08-08 19:30:00
6楼
你可以加一个隔离器,这样就可以,但隔离器只有四路。
回复
引用
举报
circinus
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:331
注册:2004年2月23日
发表于:2003-08-08 23:09:00
7楼
模拟量负与直流负结在一起试一下!
回复
引用
举报
tsd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2003年7月05日
发表于:2003-08-08 23:34:00
8楼
因为有地位差,这样就有信号干扰。用隔离器是一个形之有效的方法。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-09 09:59:00
9楼
模拟量的负端要和模块的那个端子短接(这是西门子推荐的接法,我在实践中发现如果不接,很容易出现模拟量值乱跳,但是用万用表肯定量不出来,但是对程序必然有很大影响)
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-09 10:07:00
10楼
软件滤波试一试。在SYSTEM BLOCK 内。 郑州源通 0371-3553075 徐工
回复
引用
举报
YYFXJ
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2003年11月01日
发表于:2003-08-09 21:49:00
11楼
未用信号也短接起来!
回复
引用
举报
tsd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2003年7月05日
发表于:2003-08-12 12:36:00
12楼
大家,都说了这么多的办法,大家用实验证明的有几个呀 ?
回复
引用
举报
dl_cui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 187回
年度积分:0
历史总积分:263
注册:2002年8月18日
发表于:2003-08-12 13:31:00
13楼
有!本人
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
s7-200中的(S)或(R)下面的数...
[14391]
搞PLC真的有前途吗?(水木清华...
[15424]
MAM KY02S PLC 是哪家生产的...
[39089]
继电器输出型PLC改晶体管输出...
[11077]
win8系统怎么装西门子plc编程...
[12309]
请教:如何把设备上的PLC程序...
[20750]
PLC电池不知什么时候换,电池...
[10495]
松下plc脉冲控制问题 错误代...
[7197]
PLC基础知识简介
[157359]
EM231怎么接线?
[9779]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号